消防潜水泵放哪里好呢?
fanhaifan_18
2011年08月07日 18:26:02
来自于机电设备
只看楼主

小型水电站技术供水 H>300都用水泵供水,把水抽到一个距离厂房 高差约30m,的高位水池,再从水池引水至冷却水总管。很多资料都是消防水管与冷却水管共用高位水池的水。这里问个问题:(1)根据《小型水电站机电设计手册.水力机械》P337-338“消火喷位雾头的使用性能:--水压5~8公斤/cm2。即0.5~0.8MPa---使用时注意静水压力不低于5公斤/cm2”技术供水压力一般为0.2~0.3MPa,这里高位水池的水怎么能满足消防用水的压力要求呢?

小型水电站技术供水 H>300都用水泵供水,把水抽到一个距离厂房 高差约30m,的高位水池,再从水池引水至冷却水总管。
很多资料都是消防水管与冷却水管共用高位水池的水。这里问个问题:
(1)根据《小型水电站机电设计手册.水力机械》P337-338“消火喷位雾头的使用性能:--水压5~8公斤/cm2。即0.5~0.8MPa---使用时注意静水压力不低于5公斤/cm2”
技术供水压力一般为0.2~0.3MPa,这里高位水池的水怎么能满足消防用水的压力要求呢?
为了满足消防用水的压力的要求,我设计添加一个消防水泵加压(还得配一个自动滤水器)。
(2)消防水泵肯定是潜水泵了,它的位置是放在高位水池底好呢?还是取水井好呢?
请经验网友指点一二!谢谢!
附系统图:
f533d39ad1daea17d83b.rar
50.9 KB
立即下载
免费打赏
thr520
2011年08月08日 11:51:30
2楼
为什么一定是潜水泵?不明白~~
回复
朝阳似火
2011年08月08日 14:27:09
3楼
技术供水与消防供水分开。消防用高位水池,最好60m高。

技术供水根据要求设计。
回复
fallsatan
2011年08月09日 11:49:16
4楼
其实如果是小电站的话,我感觉消防水压0.2~0.3MPa也够用了,如果严格按照规范来的话,就只有按楼上的建议来,如果想合用一个高位水池,可以要求厂家把机组技术供水压力提高点,像0.3~0.4MPa,应该也可以的说!
回复
hy_zxp
2011年08月11日 18:28:52
5楼
小型水电站一般消防水压在0.3~0.5MPa就可满足要求了。但消防水源按消防规范要求要有两个水源,一个可与技术供水水管共用,一个可采用高位水池,高位水池的容积按消防规范要求确定,一般200m3就满足了。当消防水压不满足设计要求时,可在厂房消防进水管处加设卧式清水泵作为加压泵。无需采用潜水泵。消防加压泵应由消防检测系统控制。当发生火灾时,消防水泵能自动启动加压。
回复
mingds1980
2011年08月12日 09:28:31
6楼
有些东西不能凭想象,这个是有规范要求的,按照规范设计选取吧,在最高最远的一个消防栓或者消防喷头处的水压不能低于0.35MPa,至于你说的消防泵问题,可以从水池中自流供水,在管道上设置一个加压泵就可以了,不用非得整什么潜水泵
回复
fanhaifan_18
2011年08月12日 18:00:43
7楼
楼上两位所言甚是,已经按照那样设计了。非常感谢,各位关注!
回复