系统图中,锅炉控制台是否要画出一次结线?
河图
河图 Lv.7
2006年06月09日 11:04:52
只看楼主

我看到有的锅炉房的图纸,系统图中的锅炉控制台没有画出主回路,只画了一个方框,里面写上“锅炉控制台由锅炉厂家提供”的字样,然后就引出回路,就算完事。我觉得应该把主回路画出来,就象我们常画的风机,水泵控制箱一样。这两者有一个深层次的区别,就是涉及到锅炉控制台的定货问题。第一种画法,实际上已经默认或指定了控制台必须由厂家提供。而后一种画法则没有这种含义,也就是说控制台还可能由盘厂提供。我不知道规范的画法应该是怎样的,想听听各位的高见!

2006年06月09日 12:05:51
2楼

控制台应由锅炉厂配套,锅炉内有热工检测,盘厂提供不能保证工艺要求,除非你画出热工检测系统图,并提供仪表规格,否则会出事的,人命关天
回复
crazyboy
2006年06月09日 12:30:54
3楼
我碰到的情况多是锅炉厂家提供的。有时的情况还就是锅炉房都由市政的设计
回复