图纸简介: 三层框架 6度抗震独立柱基.内容包括结构设计说明,板梁平法施工图,屋面檩条布置平面图,基础平面图,柱平法施工图,楼梯结构详图及其它节点详图,建筑图. 附件名:20065291148899953010.zip 文件大小:1543K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
三层框架 6度抗震独立柱基.内容包括结构设计说明,板梁平法施工图,屋面檩条布置平面图,基础平面图,柱平法施工图,楼梯结构详图及其它节点详图,建筑图.
附件名:20065291148899953010.zip
文件大小:1543K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
非常好的图纸,谢谢楼主。
回复
3楼
谢谢了
回复
4楼
标高6.650处B轴不梁有什么用处的?
回复
5楼
B轴的梁
回复
6楼
形成纵向框架
回复
7楼
当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替
可我机子里也找不到hztxt.shx 这种字体啊
图纸的字体老是打不开 愿高手指教
回复
8楼
很不错的结构图纸,我非常喜欢,也正是我需要的,非常感谢楼主提供这么好的资料.下载下来学习学习!
回复
9楼
真是好图啊,这个图我正需要
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
图纸挺好的!我很欣赏
回复
10楼
柱筋为什么所有都加密,角柱与中柱应有所区别,柱短向为300长,中间设拉筋一道,施工不便。基础地基土承载力特征值fak =70kpa,设计由独基不是最好的选择。柱插筋与03G101-1不符,况且也不必如此,“超挖的部分采用C20毛石混凝土(毛石含量<30%)回填至设计标高”这条说明不妥,因为基土刚度相差太大沉降不均。“3.550梁平法施工图”中KL4(7)在 7~8轴梁降1。800米形成短柱。屋面非砼不符合刚度假定,设计时如何考虑??
回复
11楼
