请问各位前辈,这是什么
yjddfjt
yjddfjt Lv.2
2011年08月06日 22:50:04
只看楼主

今天在工地上看见前几天刚刚浇好的混凝土,发现有些地方有这中斑点,还不像是没有振捣好的空洞,那个前辈知道的说下,顺便看看这个工程质量怎么样,这是个拆迁小区

今天在工地上看见前几天刚刚浇好的混凝土,发现有些地方有这中斑点,还不像是没有振捣好的空洞,那个前辈知道的说下,顺便看看这个工程质量怎么样,这是个拆迁小区

20110806012.jpg


20110806013.jpg


20110806008.jpg


20110806011.jpg


20110806010.jpg


20110728383.jpg


20110731384.jpg

免费打赏
qinyuxi_135
2011年08月08日 22:01:23
12楼
模板清理不干净造成的那些小孔,而且你们梁板后浇带未浇筑两侧的模板怎么拆了啊
回复
bd6512
2011年08月08日 22:29:48
13楼
是墙体还是顶板是墙体不应该出现
回复
wrn011
2011年08月08日 22:47:14
14楼
可能是模板上的一些残留物
回复
yjddfjt
2011年08月08日 23:40:43
15楼
那是木工不懂私自拆的,现在又架了个支架
回复
爱华维佳
2011年08月09日 00:10:51
16楼
新手,跟着前辈学习学习
回复
jun_08123
2011年08月09日 08:43:21
17楼
学习学习
回复
zhang29800
2011年08月09日 08:55:46
18楼
好好学习,天天向上
回复
flyingtrain
2011年08月09日 14:49:41
19楼
那斑点应该是油性脱模剂没滚刷不均匀留下的。
我估计有斑点的混凝土是冬季浇筑的的吧,气温低时油性脱模剂凝结涂刷不均匀导致这种现象。
另外,为啥后浇带不单独支撑?拆模时后浇带不拆,等浇筑完后浇带混凝土且达到强度后再拆。后浇带拆完再回顶容易产生弯曲变形,是规范不允许的。
当然单独支撑对支模、拆模来说都比较麻烦,工人乐意这麽做,我甚至还见过将后浇带钢筋剪断以方便模板周转的情况!但涉及到结构安全的事得认真对待,不要因怕麻烦而任由工人胡来。
回复
shuangchacha
2011年08月10日 09:24:57
20楼
本人为农家子弟,虽毕业后在上海工作多年,可是并无立足之地,现打算在老家湖南盖一房子,可回去之后发现,近几年虽然很多老乡都盖了新房,可是几乎是千遍一律,跟别说个性和特色,所以,希望能在网上找到一个好一点的设计方案,好歹现在也是生活在二十一世纪,能够体现时代特色的!
回复
sky0714012053
2012年01月19日 22:51:20
21楼
看上去像是气泡造成的,可能是砼搅拌时间不够,水泥未完全溶解,后面发生反应产生气泡