水闸底板的配筋计算
zjjatm
zjjatm Lv.4
2011年08月06日 18:25:22
只看楼主

请问下论坛里的高手们,粘性土上水闸采用群桩基础,水闸底板的配筋怎么算?还是按弹性地基梁计算吗?悲剧啊,没算过带桩基础的水闸

请问下论坛里的高手们,粘性土上水闸采用群桩基础,水闸底板的配筋怎么算?还是按弹性地基梁计算吗?
悲剧啊,没算过带桩基础的水闸
免费打赏
gwqdy
2011年08月08日 14:32:26
2楼
大一点的闸应按弹性地基梁计算,小一点的可参照《水闸》书上的计算
回复
gwqdy
2011年08月08日 14:33:32
3楼
按照地基反力为直线分布计算
回复
yvhezhang
2011年08月09日 16:29:41
4楼
群桩只是放在闸敦下吧,并且底板应和闸敦分开。如真是这种情况,底板肯定是弹性地基梁了。
回复
moniky
2011年08月09日 23:45:46
5楼
同意一楼的意见,你有空去翻翻书,比如渠系建筑物丛书的《水闸》。
回复
yangshengqian163
2011年08月14日 20:39:48
6楼
新手上路,见识到了
回复
zjjatm
2011年08月14日 22:59:08
7楼
是整体式水闸啊,分缝在闸墩啊,土基上也不能用反力直线法吧。查了下资料说是按弹性地基梁和倒置梁法,哪个配筋大就按哪个,不知道这种方法对不
回复
sadan22
2015年04月10日 14:20:44
8楼
来学习的..
回复
ww8658
2015年04月16日 13:16:17
9楼
个人觉得,如果要算细点就用有限元吧,如果不算那么细,就用弹性地基梁吧,当然,基床系数要调整。
回复
xiyupiaoyu
2015年04月17日 10:59:03
10楼
除有限元外,常用的水闸底板计算方法里最准确的是弹性地基梁,倒置梁是进行了简化假设,与实际相差较大,一般用在较小的水闸上。不过弹性地基梁是假定地基为弹性半无限体,群桩基础的情况似乎并不适用,个人认为应该按照桩基承台来计算配筋。
回复

相关推荐