请问下论坛里的高手们,粘性土上水闸采用群桩基础,水闸底板的配筋怎么算?还是按弹性地基梁计算吗?悲剧啊,没算过带桩基础的水闸
请问下论坛里的高手们,粘性土上水闸采用群桩基础,水闸底板的配筋怎么算?还是按弹性地基梁计算吗?
悲剧啊,没算过带桩基础的水闸
2楼
大一点的闸应按弹性地基梁计算,小一点的可参照《水闸》书上的计算
回复
3楼
按照地基反力为直线分布计算
回复
4楼
群桩只是放在闸敦下吧,并且底板应和闸敦分开。如真是这种情况,底板肯定是弹性地基梁了。
回复
5楼
同意一楼的意见,你有空去翻翻书,比如渠系建筑物丛书的《水闸》。
回复
6楼
新手上路,见识到了
回复
7楼
是整体式水闸啊,分缝在闸墩啊,土基上也不能用反力直线法吧。查了下资料说是按弹性地基梁和倒置梁法,哪个配筋大就按哪个,不知道这种方法对不
回复
8楼
来学习的..
回复
9楼
个人觉得,如果要算细点就用有限元吧,如果不算那么细,就用弹性地基梁吧,当然,基床系数要调整。
回复
10楼
除有限元外,常用的水闸底板计算方法里最准确的是弹性地基梁,倒置梁是进行了简化假设,与实际相差较大,一般用在较小的水闸上。不过弹性地基梁是假定地基为弹性半无限体,群桩基础的情况似乎并不适用,个人认为应该按照桩基承台来计算配筋。
回复