2楼
只要锚固长度够了,我觉得就可以了!
回复
3楼
变截面处是截面突变处,会产生应力集中。主筋若不沿结构形状布置,而采用楼主所标识的情况,注意要将变截面钢筋伸入上下等截面要有足够的锚固长度,并和原主筋保证焊接长度。
回复
4楼
这种加固办法也可以,但是我觉得不妥当,我见过的不是这样的!就这个图片提两个问题:
1、变截面柱钢筋搭接部位段,看起来大约0.5米,有里外两层主筋,图上看外层主筋有箍筋,而里层没有。这合适吗???
2、锚固长度够吗?这个时候应该按直径大的主筋计算锚固长度。
3、
回复
5楼
我觉得可以。下柱可以看成上柱的基础,这样就可以了。
回复
6楼
这个叫“冷插”,锚固起码有90公分了,数箍筋再加弯钩嘛。
楼上的朋友说得对。
回复
7楼
张见识啊
回复
8楼
101图集上有明确的关于柱变截面的情况说明.
回复
9楼
1.底部柱头的弯折处理是根据什么要求做的。
2.上部插筋是否有必要打拐啊.根据什么要求做的.
3.是否有梁及板或与梁板的关系.
回复
10楼
只要满足锚固长度就好了,下插柱筋没必要设箍筋了,大箍是多支箍,已经有稳定箍的作用了。
提一点,小截面柱底应当作箍筋加密。应力集中。
回复
11楼
同意楼上各位的看法 变截面处必须满足有足够的锚固和搭接长度 详细做法见03G101-1 38页
回复