困扰!电力系统中感性无功和容性无功的问题。
blueberry612
2011年08月06日 14:41:16
来自于电站工程
只看楼主

最近看书,发现对感性无功和容性无功越来越困扰。发现了一下想不通的问题,如下:1,并联电抗器是不是相当于大电感? 电感是不是吸收感性无功,相当于输出容性无功? 那么,书上的并联电抗器提供感性无功,补偿系统内过剩的容性无功怎么理解?2,系统内,缺感性无功时,系统电压会下降,所以是不是发电机要发感性无功? 那么,线路的电容效应(线路的电容效应使得容性无功过剩吧?)使得线路末端电压上升又怎么理解?

最近看书,发现对感性无功和容性无功越来越困扰。
发现了一下想不通的问题,如下:
1,并联电抗器是不是相当于大电感?
电感是不是吸收感性无功,相当于输出容性无功?
那么,书上的并联电抗器提供感性无功,补偿系统内过剩的容性无功怎么理解?
2,系统内,缺感性无功时,系统电压会下降,所以是不是发电机要发感性无功?
那么,线路的电容效应(线路的电容效应使得容性无功过剩吧?)使得线路末端电压上升又怎么理解?
各种费解,望指教。


PS:寻找到议论文:并联电抗补偿装置通过向电网提供可阶梯调节的感性无功,补偿电网的剩余容性无功,保证电压稳定在允许范围内。这里的意思是不是并联电抗器发感性无功,用来抵消电网的容性无功?
接着下文又说:安装一定数量的并联电抗器是解决系统无功过剩,降低电压的有效措施。这里的无功过剩应该是感性无功过剩吧?如果这样理解,是不是和上文相冲突了?

[ 本帖最后由 blueberry612 于 2011-8-6 14:53 编辑 ]
czzsh1977
2011年08月23日 15:31:09
22楼
不错!解释的不错!学习!
回复
电气书生
2016年07月16日 21:07:52
23楼
楼上回答的都很好,首先说一个公式dU=(P*R+Q*X)/U这个公式是电压降的竖分量(因电压降横分量影响很小可以不计算),对于高压长距离输电线路,线路电抗X远大于线路电阻R,所以dU=Q*X/U,从这个公式可以看出电压降落主要是无功功率影响。U1=U2+dU,若Q是容性无功功率,那么Q为负数,dU为负数,所以末端电压U2大于首端电压U1。以此类推。
回复
电气书生
2016年07月16日 21:08:37
24楼
twlhawk 发表于 2011-8-12 16:43 我也能理解,可是不能找个公式去证明!楼上回答的都很好,首先说一个公式dU=(P*R+Q*X)/U这个公式是电压降的竖分量(因电压降横分量影响很小可以不计算),对于高压长距离输电线路,线路电抗X远大于线路电阻R,所以dU=Q*X/U,从这个公式可以看出电压降落主要是无功功率影响。U1=U2+dU,若Q是容性无功功率,那么Q为负数,dU为负数,所以末端电压U2大于首端电压U1。以此类推。
回复