请问,漏保上面额定漏电动作电流有什么具体的意义?为什么要是100或是200或是其他的呢?是不是有什么规范规定必须在多大以下算是安全呢?请大家指点下,或是给个计算式也行!谢谢~
请问,漏保上面额定漏电动作电流有什么具体的意义?为什么要是100或是200或是其他的呢?是不是有什么规范规定必须在多大以下算是安全呢?请大家指点下,或是给个计算式也行!谢谢~
2楼
漏保有过流保护和漏电保护的双重作用,LZ你说的那只是过流保护的额定值,超过额定值就会脱扣。
回复
3楼
额定值有63、100、160、200、250、315、400等
回复
4楼
按规定漏电保护分为总保护、二级保护、三(末)级保护。总保护的漏电动作电流可定200ma,二级漏电动作电流100ma,末级漏电动作电流30ma0.1s这样成为完整的低压漏电保护系统。漏电动作电流一级比二级大,二级比末级大以保不越级跳闸,提高供电可靠性。
回复
5楼
30mA漏电保护是防人触电的,100mA以上的是防火灾的~
回复
6楼
按规定漏电保护分为总保护、二级保护、三(末)级保护。总保护的漏电动作电流可定200ma,二级漏电动作电流100ma,末级漏电动作电流30ma0.1s这样成为完整的低压漏电保护系统。漏电动作电流一级比二级大,二级比末级大以保不越级跳闸,提高供电可靠性
回复
7楼
推荐楼主看看《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005
有关疑问应该就可以解决啦!
回复