电抗器微机保护装置需要输入三相电流,可我们只有两相CT(A、C),请教别人说可以通过A、C相电流合成B相电流接入装置,请问高手应该怎么接线,用两相电流怎样合成第三相电流?三相电流相加应该为0,如果合成后再相加是否还为0?请大家指教。
电抗器微机保护装置需要输入三相电流,可我们只有两相CT(A、C),请教别人说可以通过A、C相电流合成B相电流接入装置,请问高手应该怎么接线,用两相电流怎样合成第三相电流?三相电流相加应该为0,如果合成后再相加是否还为0?请大家指教。
2楼
回复
3楼
把保护的3个N接在一起,把剩下的ABC接CT的ANC(N为AC相的N接在一起)
回复
4楼
A+C=-B
从A、C相出来后,再接到B相的出线,再从B相的进线回到N相
回复
5楼
正解.....
回复
6楼
那A C的N 还接地吗
回复
7楼
说的多了还不如画一张图:
回复
8楼
明学到了许多
回复
9楼
学习了,呵呵
回复
10楼
支持!典型的三相两元件接线。
这种接线适用于中性点小电流接地系统,用于相电流保护。但是无法实现零序保护。如需零序保护,必须另加零序CT。
回复
11楼
赞同,赞同,干净利落。
回复