菜鸟求助保护接线问题
炊烟111111
2011年08月05日 22:52:37
来自于继电保护
只看楼主

电抗器微机保护装置需要输入三相电流,可我们只有两相CT(A、C),请教别人说可以通过A、C相电流合成B相电流接入装置,请问高手应该怎么接线,用两相电流怎样合成第三相电流?三相电流相加应该为0,如果合成后再相加是否还为0?请大家指教。

电抗器微机保护装置需要输入三相电流,可我们只有两相CT(A、C),请教别人说可以通过A、C相电流合成B相电流接入装置,请问高手应该怎么接线,用两相电流怎样合成第三相电流?三相电流相加应该为0,如果合成后再相加是否还为0?请大家指教。
gp136360826
2011年08月06日 21:15:29
2楼
回复
tjjxxhy000
2011年08月07日 11:39:43
3楼
把保护的3个N接在一起,把剩下的ABC接CT的ANC(N为AC相的N接在一起)
回复
dengfeng84
2011年08月09日 15:07:01
4楼
A+C=-B
从A、C相出来后,再接到B相的出线,再从B相的进线回到N相
回复
wangasong
2011年08月10日 13:40:49
5楼

正解.....
回复
zhangguorui28
2011年10月20日 14:03:51
6楼
那A C的N 还接地吗
回复
lingxuct
2011年10月21日 17:59:41
7楼
说的多了还不如画一张图:
回复
无纤尘
2011年11月30日 11:31:19
8楼
明学到了许多
回复
wangasong
2011年11月30日 19:12:39
9楼
学习了,呵呵
回复
zyz8438
2011年11月30日 21:37:55
10楼


支持!典型的三相两元件接线。

这种接线适用于中性点小电流接地系统,用于相电流保护。但是无法实现零序保护。如需零序保护,必须另加零序CT。