现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?
现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),
这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?
12楼
可以的,断路器出线端加转接排,转接排上打6个(最少3个)电缆安装孔。
回复
13楼
选用单芯大截面电缆。每相两根。最大截面800mm^2。具体选用多大的截面自己去查资料。
固定电缆的金属构件不能形成闭合环路。
回复
14楼
四根好像不够吧,我感觉至少应该用五根
回复
15楼
明确告诉你,不可以的,首先,六根电缆可以并在一个断路器上,接线端子接线截面太小,容易发热,这多电缆也不一定能压的牢靠;其次,电缆的相别也容易倒混,这种接法我没有见过,楼主可不另想办法
回复
16楼
室外变压器好做啊!加一电杆用铜母排做一母线,母线上钻孔联结就OK了!!
回复
17楼
变压器低压桩头有专用连接件!可以满足低压出线电流,T型线夹好象就可以满足了!
回复
18楼
我也觉得不可以 你现在怎么解决的呢
回复
19楼
我个人认为:不可以,在施工规范第18.2.1第四条“每个设备和器具的端子接线不多于2根电线”建议选用单芯大截面电缆。
回复
20楼
楼主疯了?这种情况完全可以把负荷分开,用2组或3组进线柜的,干嘛非要进1个?
回复
21楼
可以接,能够接。不过这样“一把手控制”的方案不是太好吧?