求助:六根电缆可以并在一个断路器上吗?
xuzhou01300
2006年06月08日 22:39:44
来自于断路器
只看楼主

现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?

现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),
这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?
免费打赏
xuzhou01300
2006年06月09日 07:51:06
2楼
请各位大侠支支招,谢谢啦!
回复
jack1013
2006年06月09日 08:58:39
3楼
可以,但用母线可能好一点,如果非要用电缆则要注意相序的摆放,及不能用带铠的电缆.
回复
jack1013
2006年06月09日 09:09:28
4楼
电缆选错了,应该选4*(4*240)
回复
ihope52
2006年06月09日 09:09:50
5楼
好像不可以,施工规范第18.2.1第四条“每个设备和器具的端子接线不多于2根电线”
回复
bugcandy
2006年06月09日 09:13:55
6楼
按规范不可!!!!!!!!!!
但现实中可以。
回复
daiyu83
2006年06月09日 09:23:47
7楼
一般都是用母线和断路器连接啊,电缆接但母线上.


请问:断路器有接电缆的端子吗?我见过的都是母线连接的?在下见识少...
回复
jack1013
2006年06月09日 09:31:38
8楼

更正一下应该是:16*(1*240)
回复
xuzhou01300
2006年06月09日 09:45:08
9楼
谢谢各位前辈!
回复
梁栋永
2006年06月09日 21:26:45
10楼
加装母线巴头就行啦
回复
liuzisu
2006年06月09日 21:32:34
11楼

都是难题