现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?
现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),
这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?
2楼
请各位大侠支支招,谢谢啦!
回复
3楼
可以,但用母线可能好一点,如果非要用电缆则要注意相序的摆放,及不能用带铠的电缆.
回复
4楼
电缆选错了,应该选4*(4*240)
回复
5楼
好像不可以,施工规范第18.2.1第四条“每个设备和器具的端子接线不多于2根电线”
回复
6楼
按规范不可!!!!!!!!!!
但现实中可以。
回复
7楼
一般都是用母线和断路器连接啊,电缆接但母线上.
请问:断路器有接电缆的端子吗?我见过的都是母线连接的?在下见识少...
回复
8楼
更正一下应该是:16*(1*240)
回复
9楼
谢谢各位前辈!
回复
10楼
加装母线巴头就行啦
回复
11楼
靠
都是难题
回复