大神们说电压不一样大 下级的比上级的大 那上级的电缆和空开怎么选啊
大神们说电压不一样大 下级的比上级的大 那上级的电缆和空开怎么选啊
12楼
感觉图纸很模糊,难看懂
回复
13楼
计算电流算的不对的,再说三相电怎么用2P的断路器
回复
14楼
不可能的事情.
回复
15楼
配电回路没有电源、变压器,下级配电线路电流不可能比上级更大,不符合电路的基本原理,和能量守恒
回复
16楼
回复
17楼
这个附图很明显有错误,抢到沙发的人已经指出来了。
现在值告诉楼主怎么算就行了。
首先,你要明确你的负荷是3相6kW,还是单项6kW。三相,那么箱子容量就是12kW,所有断路器应该都是3p。电流简单估算,回路就是12A,总电流时24A,根据这个值选就行了,回路最好选20A地,总进线可选32A。如果是单相,那么容量就应该是最大相x3,是18kW,而单相电流就应该是总开关的电流,是容量的5倍,30A,所有回路开关应该选40地,总进线再放大一级就行了。
回复
18楼
谢谢 啊 我明白了
回复
19楼
单位都搞错了,应该是/0.38
回复
20楼
自己好好看看图纸。电度表是单相直通得。
回复
21楼
图纸设计错误2P开关怎么接3*25+1*16的4芯电缆?和5*6的5芯电缆?
回复