大神们说电压不一样大 下级的比上级的大 那上级的电缆和空开怎么选啊
大神们说电压不一样大 下级的比上级的大 那上级的电缆和空开怎么选啊
2楼
总开是标注的:63A/2P
说明是单相供电。
前面的YJV-3*25+16是怎么回事?
YJV-5*6又是怎么回事?
Pe=12kW Ijs=22.7 A又是怎么算出来的?
回复
3楼
啊 那个 开关是因为不知道算出多大电流 所以没改 前面是三厢配电 后面是单项供电
回复
4楼
那两个型号电缆是 我写上的 不知道该选那个好~~ 12KW/380/1.732/0.85 得出来的电流
回复
5楼
安装功率应该是:Pe=18kW
回复
6楼
电流算错 三相供电开关怎么能用2P呢 还有电缆太大了
回复
7楼
强烈建议单相配电,不然纯属浪费。
回复
8楼
电缆选择6平的就够了。
回复
9楼
这个问题看着真乱
回复
10楼
不可能的事情啊!下级怎么可能还比上级的电流还大呢。
回复
11楼
回复