09年一注真题下午第24题,求解惑
小冰彬
小冰彬 Lv.3
2011年08月05日 13:39:31
只看楼主

题目如下:我觉得,题目给的答案有问题。按照高规表4.8.2,框架-核心筒,在7度区的抗震等级为二级;按照4.8.5条,当嵌固端在地下一层的地板,那么地下二层的抗震等级同上部结构因此,我觉得,地下一层,二层的抗震等级都应该为二级。另外关于场地为III的问题,我觉得,提高的只是抗震构造措施,应该跟抗震等级没关系吧?不知大家对此有何看法,还望有高手指点迷津。先谢过了![ 本帖最后由 longyi1026 于 2011-8-5 13:59 编辑

题目如下:
1.jpg
2.jpg

我觉得,题目给的答案有问题。
按照高规表4.8.2,框架-核心筒,在7度区的抗震等级为二级;
按照4.8.5条,当嵌固端在地下一层的地板,那么地下二层的抗震等级同上部结构
因此,我觉得,地下一层,二层的抗震等级都应该为二级。

另外关于场地为III的问题,我觉得,提高的只是抗震构造措施,应该跟抗震等级没关系吧?

不知大家对此有何看法,还望有高手指点迷津。先谢过了!

[ 本帖最后由 longyi1026 于 2011-8-5 13:59 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
nqf2427
2011年09月04日 11:19:20
12楼

看看4.8.4条
回复
xili0064
2011年09月04日 11:26:29
13楼

4.8.4条说的是仅仅提高其 抗震构造措施,不是 抗震措施啊!
回复
ycy8818
2011年09月05日 14:41:07
14楼
其实表4.8.2的抗震等级一般就是指抗震构造措施的等级,抗震措施的等级和抗震构造措施的等级有时会不一样,如这题,而考试一般也是指抗震构造措施的等级。可以看看相关参考书以加深理解。
回复
xili0064
2011年09月05日 15:07:15
15楼

觉得说的有道理,但能否指出是哪一本参考书的哪里是如此解释的呢?谢谢
回复
u4323
2011年09月05日 20:04:53
16楼
同意“估计题目想考的就是三类场地7度(0.15g)的构造措施等级”
回复
xili0064
2011年09月05日 23:07:20
17楼
07年下午19题就很合乎逻辑,大家可以对比看一下,09年24就是有问题!
期盼高手出现!!!
回复
perkins0603
2011年09月11日 11:32:28
18楼
本题是错题,答案应该是两个二级,施兰青今年为新抗规编写的《建筑抗震设计》在第六章引用了这道题作为例题,在P217有解答。而且分别说明了抗震措施和抗震构造措施,分不清这两项概念的童鞋得好好补补了。
回复
kyzy2011
2012年04月13日 19:15:14
19楼
非常赞成楼主的理解,我思考了很久也这么认为。