烟感探测器和温感探测器与灯具、梁、墙间距有没有规定?请高人指点!!
烟感探测器和温感探测器与灯具、梁、墙间距有没有规定?请高人指点!!
2楼
火灾自动报警系统施工及验收规范
GB 50166-92
第三节 火灾探测器的安装
第2.3.1条 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
三、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
四.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 五、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
回复