关于高原型开关
eyuxiong
eyuxiong Lv.8
2011年08月05日 10:40:45
只看楼主

我们在海拔3700施工,设计要求开关都用高原型,但是高原型的只有ABB 施耐德这样的大厂有,价格高,而且订货周期长,一般这里都用的普通的,请问有没有必要用高原型的。

我们在海拔3700施工,设计要求开关都用高原型,但是高原型的只有ABB 施耐德这样的大厂有,价格高,而且订货周期长,一般这里都用的普通的,请问有没有必要用高原型的。
免费打赏
niugang19810504
2011年08月08日 11:55:29
2楼
一般没有必要采用高原型,高海拔地区一般对电气设备的影响主要是外绝缘和载流量的影响。由于高海拔地区空气稀薄,相应的空气绝缘和散热能力减弱。因此在选型时注意根据实际海拔高度考虑降容以及考虑额定电压等级。(熔断器注意不宜选用高于系统的额定电压