情况是这样的:之前控制接触器投切电容器分别是一个起动按钮,一个停止按钮,结果按钮好像不太好,时而有切不下来的故障;想用一个旋钮来控制,拧到左边是投,拧到右边是切,旋钮应该选两个常闭触点吗?在原理图中如何表示?
情况是这样的:之前控制接触器投切电容器分别是一个起动按钮,一个停止按钮,结果按钮好像不太好,时而有切不下来的故障;想用一个旋钮来控制,拧到左边是投,拧到右边是切,旋钮应该选两个常闭触点吗?在原理图中如何表示?
12楼
有专业的电容补偿柜 投切转换开关
自动/停/手动1、手动2、手动3……
回复
13楼
是不是接触器剩磁过大啊 不容易断开
回复
14楼
建议采用补偿控制器来控制
回复
15楼
现在都用补偿控制器来控制的
回复
16楼
现在都用补偿控制器来控制的
回复
17楼
有专业的电容补偿柜 投切转换开关
自动/停/手动1、手动2、手动3……手动10
还有12路的直至手动12
可以用自控仪做自动投切,还可以手动自动切换
回复
18楼
用补偿控制器来自动投切会比较好吧