情况是这样的:之前控制接触器投切电容器分别是一个起动按钮,一个停止按钮,结果按钮好像不太好,时而有切不下来的故障;想用一个旋钮来控制,拧到左边是投,拧到右边是切,旋钮应该选两个常闭触点吗?在原理图中如何表示?
情况是这样的:之前控制接触器投切电容器分别是一个起动按钮,一个停止按钮,结果按钮好像不太好,时而有切不下来的故障;想用一个旋钮来控制,拧到左边是投,拧到右边是切,旋钮应该选两个常闭触点吗?在原理图中如何表示?
2楼
选二档的转换开关,即拧到左边是投,拧到右边是切,把启动线接过去就可以了。
回复
3楼
回复
4楼
外形太大了,要小一些跟普通的按钮孔一样大,小旋钮
回复
5楼
不建议使用旋钮来控制切换电容接触器
回复
6楼
为什么呢,前面我说过,用按钮的话,会出现分不开闸的情况,,那多可怕
回复
7楼
为何不查找用按钮分不开闸的原因?
回复
8楼
建议采用补偿控制器来控制,控制器会根据功率因数自动投切,肯定会发生过补或者欠补的情况
回复
9楼
不要光在外面设置这些,按钮啊,转换开关啊,应该彻底的查一下为什么会出现这样的问题
回复
10楼
可以选用LW5-15系列的转换开关。
回复
11楼
是不是接触器的控制电流大了 导致按钮的触点粘连了 那样的话 建议中间用继电器过度一下啊 就不会出现粘连的现象了
回复