模块式风冷机组和冷冻水泵这样配电行吗
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年08月04日 23:39:09
只看楼主

本人才做电气设计4个月,第一次画高层办公楼的中央空调,暖通提供的资料是,5台冷冻水泵,四用一备,查了查图集,最多只有三用一备的接线原理图,于是不知道怎么选择图集了,我就选择的KBO消防型分别配电源回路。现在关键是模块式风冷机组,总共15台,每台20.7KW,我也打算配KBO消防型,最后冷冻水泵一个配电柜,风冷机组三个配电柜,但是不知道5台冷冻水泵和15台模块式风冷机组的功率因素和需要系数分别是多少?如果有高人,请给小弟指一条明路,如果有好心人,请给小弟一片阳光!明天交图,急死也~~~下面有附图系统图!

本人才做电气设计4个月,第一次画高层办公楼的中央空调,暖通提供的资料是,5台冷冻水泵,四用一备,查了查图集,最多只有三用一备的接线原理图,于是不知道怎么选择图集了,我就选择的KBO消防型分别配电源回路。现在关键是模块式风冷机组,总共15台,每台20.7KW,我也打算配KBO消防型,最后冷冻水泵一个配电柜,风冷机组三个配电柜,但是不知道5台冷冻水泵和15台模块式风冷机组的功率因素和需要系数分别是多少?如果有高人,请给小弟指一条明路,如果有好心人,请给小弟一片阳光!明天交图,急死也~~~下面有附图系统图!

中央空调机组总配电柜.jpg


模块式风冷机组配电系统图.jpg


冷冻水泵配电系统图.jpg

youmeyer
2011年08月05日 10:56:57
2楼
学习了
回复
wujing269611960
2011年08月05日 15:09:06
3楼
我也是来学习的
回复
woheni2010
2011年08月05日 23:53:21
4楼
TNCS系统??????????????????????????
回复
hmlzhj
2011年08月06日 11:46:09
5楼
功率因数0.8,需要系数1.0
回复
fancunshang
2011年08月06日 12:51:06
6楼
可以参考04DX101-1
回复
tangwen666
2011年08月06日 14:48:07
7楼
学习过了,谢谢楼主
回复
jiangbo88
2011年08月06日 15:11:45
8楼
最好把冷冻水泵和机组连锁,四用一备的图纸可以联系我。
回复
52spp
2011年08月06日 19:31:13
9楼
数据 看 04DX
回复
woxinfeixia
2011年08月07日 08:35:58
10楼
过来学习一下
回复
jtcpxs
2011年08月07日 13:02:21
11楼
学习中 学习中 学习中
回复

相关推荐