关于地下室排污水的除臭问题
eqingdigushi
2006年06月08日 10:59:21
只看楼主

我做过好几个项目了--别墅或商铺,因为功能原因要在地下室设厕所.普通做法是在室内做个小坑,放台污水泵打出去,可是这样一来坑里排出的臭气就常年不断,业主很难受.不知道各位同行有什么好的做法,可以减弱或除去这种臭气.

我做过好几个项目了--别墅或商铺,因为功能原因要在地下室设厕所.普通做法是在室内做个小坑,放台污水泵打出去,可是这样一来坑里排出的臭气就常年不断,业主很难受.不知道各位同行有什么好的做法,可以减弱或除去这种臭气.
hxxhxx123
2006年06月08日 15:09:23
2楼
加拿大ECOLO技术,针对公共场所、污水处理厂、堆肥、填埋场、垃圾中转站、粪便处理厂、各类工业企业。

有兴趣请致电021-51060082-820
回复
ralphgu
2006年06月08日 22:06:14
3楼
我们这里的话,污水坑会设独立房间,加大换气次数,双层密闭井盖,加通气管
回复
疾风乡里963
2006年06月09日 08:34:02
4楼
地下室设厕所时需另设置一套简易化粪池,再将处理过的污水排致污水处理池,简易化粪池需作通气管排至屋外,人孔盖需作气密处理防止臭气外泄
回复
eqingdigushi
2006年10月24日 21:04:31
5楼
说的不错,但是简易化粪池总有打开检修的时候吧,想想就...
回复
chinayangye
2006年11月28日 10:43:14
6楼
好我是专做除臭的,有机会我们可以交流一下,我们是加拿大hlsecolo公司贝尔斯姆技术的总销售,已经把做了多年除臭的ecolo公司全资收购,有兴趣联系我。电话:13811388145
回复
catte
2006年11月28日 11:16:43
7楼
当碰到这种情况时,一般要求设在专用房间里,同时要求通风专业对房间加大每小时换气次数.通气管伸至排水坑里排除坑内的臭气.
回复
eqingdigushi
2006年12月14日 10:58:03
8楼
楼上说得也对。大便器是罪魁祸首,我就用电动的直接打上去了。
回复
liuhui00301
2007年09月27日 10:28:19
9楼
我们的真空排污系统可以完美地解决地下室及其他地下空间排污的问题,绝不会不会有异味和泄露,维护费用也不高,即使出现故障也很好处理,不至于更换,并且我们是做系统的,设计起来很方便,我们有自己的洁具,有需要帮忙的朋友可以联系我:0531-88877806 QQ:275461721 E-mail:liuhui00301@163.com(请注明“给排水”),刘先生。
回复
goldtide
2007年10月03日 21:12:58
10楼
简单。加一个滤气阀就可以。查看www。studor。net。
010-89540586