过补偿的疑惑
jxbamboo
Lv.2
2006年06月08日 10:52:12
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
无功补偿量如果按标准公式计算后,实际需补偿量与变压器容量相近会不会过补偿?(采用自动补偿),会不会产生自激?如400的变压器补350KVAR,如果会,应该如何处理?
无功补偿量如果按标准公式计算后,实际需补偿量与变压器容量相近会不会过补偿?(采用自动补偿),会不会产生自激?如400的变压器补350KVAR,如果会,应该如何处理?
免费打赏
ccc678
2006年06月12日 15:58:19
12楼
深圳华冠的质量很好,几乎不会损坏,可靠性很高.
回复
sgcyecho
2006年06月12日 22:08:14
13楼
我问个问题,空载电流大为什么引起噪声?
回复
jxbamboo
2006年06月13日 18:19:51
14楼
空载励磁电流越大,磁场越强,涡流越大,电流在强磁场中引起铁芯等振动越大,噪声也就越大