无功补偿量如果按标准公式计算后,实际需补偿量与变压器容量相近会不会过补偿?(采用自动补偿),会不会产生自激?如400的变压器补350KVAR,如果会,应该如何处理?
无功补偿量如果按标准公式计算后,实际需补偿量与变压器容量相近会不会过补偿?(采用自动补偿),会不会产生自激?如400的变压器补350KVAR,如果会,应该如何处理?
2楼
完全不用担心,当然,无功自动补偿控制器要用的好一点。最好用有滤波功能的 。扬州华电电气有限公司 详情浏览http://huaddqi.diytrade.com/
回复
3楼
不会的,如楼上说的完全不用担心的。因为是自动控制的。
回复
4楼
谢谢各位的回复,我还有疑惑是:在电容全部投入后,如果负荷一下全部停掉后,因为控制器切除电容有一个延时如20S或30S,这时电容还没切除,不会造成过补偿吗?我在电容调试时(变压器低压供电无负载),有时手动投入电容较多变压器噪音很大,这应该就是过补偿吧?
回复
5楼
没有问题的,很多人过补偿,手动都没有问题,的!!!!!!!
回复
6楼
短时过补不足以对电网构成威胁!有点杞人忧天.呵呵~
回复
7楼
1.短时过补问题不大
2.变压器噪音非补偿引起
PS:楼主很细心的说,学习下
回复
8楼
谢了。
(我在低压反送电做调试可以肯定噪声是过补引起的,因为电压升高,空载励磁电流大引起噪声加大)
回复
9楼
过补偿的机会不会很大,因为都是用补偿器控制的。除非补偿器出了问题。
回复
10楼
那不怕,,就好像电容要投入时也要20S到30S才投入啦
回复
11楼
我在广东,这边用的大多是深圳华冠的控制器,如果负荷一下全部停掉控制器只有5S左右的延时。
另:如变压器过小电容柜较大(比如楼主说的400KVA用350KVAR)时,变压器噪声是会比较大。
回复