请各位大虾帮帮小妹
zhaohua816
zhaohua816 Lv.2
2006年06月08日 10:50:59
来自于通风排烟
只看楼主

我们公司(净化厂房)排风系统总风量为3000,选用了风量4200的屋顶风机,压头也绝对够,为什么测得风机实际排风量只有2600左右??苦恼....希望各位大虾不吝赐教,告知原因和改造措施。。。。不胜感激!!!!!

我们公司(净化厂房)排风系统总风量为3000,选用了风量4200的屋顶风机,压头也绝对够,为什么测得风机实际排风量只有2600左右??苦恼....希望各位大虾不吝赐教,告知原因和改造措施。。。。不胜感激!!!!!
免费打赏
zhaohua816
2006年06月08日 10:53:06
2楼
在线等....
回复
zhangxin135
2006年06月08日 11:11:51
3楼
你测量的方法是否有问题?
回复
zhaohua816
2006年06月08日 14:38:52
4楼
就是用风速仪测量了风机出口处的风速啊。
回复
zhaohua816
2006年06月08日 14:42:18
5楼
本来觉得可能是风机压头不够,可是通过计算,管道压力损失200Pa,净化设备阻力400Pa。风机全压是1200Pa的。按说应该不会不够才对.....请大虾现身一见吧!
回复
zhangxin135
2006年06月08日 15:14:15
6楼
你不要去测出口的风速,会有误差
在风机入口的地方,选择一个平直段来测
回复
zhaohua816
2006年06月08日 19:13:12
7楼
奥,明白,谢谢大虾帮忙。但是入口与风道相连测风速操作有困难。您看,就现在的数据,出口风速10m/s是最好的情况,有时候出口风速都能达到5m/s,出口管径290*250。是不是这个系统本身有什么问题?问题可能出在什么地方?
回复
zhangxin135
2006年06月09日 11:43:20
8楼
一般排风机组出口处的速度场是最不稳定的,所以用这种风速法来测定风量误差还是比较大
回复
zhaohua816
2006年06月13日 09:15:25
9楼
那我得出入口处的风速再来请教耶律大侠,万分感激!