公司的一台泵的400V电机(对面是电抗器室),今天用钳形电流表测量如下图所示两个部位(红色圈出的),都有6-10A的电流,用数字验电笔测两处均没有电压。另外一台旁边的备用的电机也是这样。为何有此现象?人接触会不会触电?另外此电动机有保护接地,又有保护接零,是否符合规范?电动机对面的小房间是与1#发电机出线串联的电抗器室(发电机有700A左右的电流)。电抗器门上的锁,数字验电笔能测出有55V或者110V的电压。为何有此现象?人接触会不会触电?
为何有此现象?人接触会不会触电?今天又去测了下停运的2#发电机所对应的泵的电机与电抗器室的门锁,无上面的现象
[
本帖最后由 suyuanredi 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]
![201108041913.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/C5/rBBhH11KarOAKamZAAGfUHseCwc716.jpg)
![201108041917.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![201108041915.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
另外一台旁边的备用的电机也是这样。
回复
23楼
我很支持15楼的看法。但是会不会是这种情况呢:在给这个电机供电的同一供电系统中有其他的用电设备,比如说另外一台电机没有做保护接零,而是仅仅采用的保护接地,这样的话,如果此保护接地设备发生金属性漏电,那么楼主照片上的电机蓝颜色的线(估计是PEN)也会带电,通过设备接地电阻产生电流也就不奇怪了,只是没有测出电压,感觉不太符合自己的猜测。
回复
24楼
能不能给个图解释下环流的产生原理?不会这么大把?
回复
26楼
既然是重复接地,应该不是接地不好的问题。
主要在电抗器那里,电抗器磁场很大, 要防止形成金属环路,否则会有感应电压
回复
27楼
漏电吧漏电吧
回复
28楼
这里的黄线不是重复接地吧,在采用保护接零的接地系统中,除了要在电源中性点进行工作接地外,还要在零线的一定间隔距离及终端进行的接地叫重复接地。
回复
29楼
电机同时接地零接地不符合规范,零线作用是平衡三相电,一旦三相不平衡就会产生零序电流。使设备壳体带电。
回复
30楼
感应电 直接用万用表