为何电机接地线没有电压,但有电流
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年08月04日 19:20:27
只看楼主

公司的一台泵的400V电机(对面是电抗器室),今天用钳形电流表测量如下图所示两个部位(红色圈出的),都有6-10A的电流,用数字验电笔测两处均没有电压。另外一台旁边的备用的电机也是这样。为何有此现象?人接触会不会触电?另外此电动机有保护接地,又有保护接零,是否符合规范?电动机对面的小房间是与1#发电机出线串联的电抗器室(发电机有700A左右的电流)。电抗器门上的锁,数字验电笔能测出有55V或者110V的电压。为何有此现象?人接触会不会触电?

为何有此现象?人接触会不会触电?今天又去测了下停运的2#发电机所对应的泵的电机与电抗器室的门锁,无上面的现象


[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]

201108041913.jpg


201108041917.jpg


201108041915.jpg

免费打赏
xiulin83
2011年08月06日 22:37:16
32楼
可能是外部PE线传导的电流,又要你的测量电压只是PE线电压,故电压很小
回复
shuidian0768
2011年08月07日 01:53:07
33楼
漏电危险的 对地还是有电压的,你那对地不是零电位的,可能漏电
回复
dianqipanli
2011年08月07日 08:14:13
34楼
转载一段王常余老先生的论述,个人觉得很有道理。
【问】用钳形电流表测量PE线的电流为5A把此PE线从PE排上解开后,测量此PE线与PE排之间的电压为0.6V,此电流为何种电流?
【答】判断PE线中的电流是何种电流时,不是根据电流的大小判断,而是采取断电、量电压等方法来判断。
如果断开相线后PE线的电流就消失,那么此电流可能是漏电电流或者是工作电流。此时应在断电的情况下测量每根相线(包括N线)对地的绝缘电阻及电气设备的绝缘电阻,若绝缘良好,则PE线中的电流不是漏电电流;若绝缘不好,则PE线中就存在漏电电流。
在断电的情况下,再检查PE线和N线是否接错或者短路。若接错或者短路,PE线就会产生工作电流。
断开PE线,测量PE线与PE排之间的电压也是一个很好的方法。若测出的电压接近220V,则PE线中的电流为漏电电流或者是工作电流;若电压很低,如本例测出的电压为0.6V,则PE线中的电流不是漏电电流,也不是工作电流,它是杂散电流或者PE线两端的地电位有差异而引起的。
断开PE线周围的的直流电源后,PE线中的电流如果消失,则PE线中的电流为杂散电流;若仍旧存在,则为PE线两端的地电位有差异引起的。
采取测量电压法必须注意安全。一般只在断定此电流并非漏电或并非工作电流时,方可采取测量电压法来判断PE线中的电流为何种电流。
回复
rjb123456xf
2011年08月07日 10:15:47
35楼
同意11楼和15楼的说法。
回复
wuchiqun
2011年08月07日 12:40:45
36楼

非常赞同16.17楼的说法。首先指出楼主你的这种保护是错的!一台变压器的供用电设备不能一部分设备接零,一部分设备接地!这样的话,假定某台接地保护的电机漏电,因漏电电流不大保护不动作,至使保护接零的设备外壳长期带电,存在危险。
根据楼主的问题分析因设备是接零保护,机座再行接地,三相不平衡的中性线电流部分经保护接零流向保护接地机座。不管该设备用电与否,该电流是存在的,电流大.小取决于该台变压器低压负荷对称程度及接地。人体触摸其零线不会有危险。
解决办法:如果是公共变压器,所有电机的接零取消,一律改为保护接地。如此问题是不再存在。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-7 14:31 编辑 ]
回复
hailiang801224
2011年08月07日 17:00:25
37楼
楼主电机有保护接地又有保护接零,这样你这个地方的电流是由于即接地又接零时,N线对地的重复接地产生的电流,说明你的发电机的接地电阻还是不够小。所以N线会经过这个地方产生对地电流。
回复
weixiudiangong23
2011年08月07日 21:32:15
38楼
实践经验学习
回复
qian68747
2011年08月07日 21:48:11
39楼
这个黄线是不是连接的是接地极与电机的外壳啊???
是的话那楼主说他的保护使用了保护接地和保护接零,这样它的PE线和N线是不是通过这个黄线和大地通的啊,这样不是可以看做N线的重复接地,N线的不平衡电流在这里流入大地。
其实这个问题就是楼主采用了2个保护方式才出现的问题。取消一个就解决问题了。最好取消保护接零,留保护接地。
回复
dxianyun
2011年08月08日 09:36:18
40楼
你测一下接地电阻,然后断开接地线试试,再下结论。
回复
zhaowenliangde
2011年08月08日 20:50:31
41楼
请检查一下接地线是否良好。