为何电机接地线没有电压,但有电流
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年08月04日 19:20:27
只看楼主

公司的一台泵的400V电机(对面是电抗器室),今天用钳形电流表测量如下图所示两个部位(红色圈出的),都有6-10A的电流,用数字验电笔测两处均没有电压。另外一台旁边的备用的电机也是这样。为何有此现象?人接触会不会触电?另外此电动机有保护接地,又有保护接零,是否符合规范?电动机对面的小房间是与1#发电机出线串联的电抗器室(发电机有700A左右的电流)。电抗器门上的锁,数字验电笔能测出有55V或者110V的电压。为何有此现象?人接触会不会触电?

为何有此现象?人接触会不会触电?今天又去测了下停运的2#发电机所对应的泵的电机与电抗器室的门锁,无上面的现象


[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]

201108041913.jpg


201108041917.jpg


201108041915.jpg

免费打赏
suyuanredi
2011年08月05日 20:11:01
12楼

发电厂,零线就是接地的,而且接地点有N处,零线没电压。

木门没有接什么线,就一个门
回复
fuyuhang2010
2011年08月05日 21:46:59
13楼
小心啊 。。。。
回复
qian68747
2011年08月05日 21:56:32
14楼
楼主电机有保护接地又有保护接零,这样你这个地方的电流是由于即接地又接零时,N线对地的重复接地产生的电流,说明你的发电机的接地电阻还是不够小。所以N线会经过这个地方产生对地电流。
回复
tian.heng
2011年08月06日 08:21:20
15楼
系统所连任何一个设备三相不平衡,零线上就会有不平衡电压.但因为此电机外壳又接地.所以电压分布下降在接地电阻上.只接蓝线,外壳会带电很危险.若只接黄线,零线两侧都需要做绝缘处理.
零线对地有压降并在电机处形成电流,因分布电阻长,所以电压不好测量.
假使把蓝线与外壳断开,若蓝线带电,证明零线确有电压,是变压器三相不平衡产生的.若此时电机外壳接地线无电流,证明电机无漏电

[ 本帖最后由 tian.heng 于 2011-8-6 08:33 编辑 ]
回复
wwjjsyz
2011年08月06日 08:46:02
16楼
同一供电系统不允许一部分接零一部分接地保护的,一是会出现环流就是你现在的现象,二是接地不好时系统出现故障是会设备上会出现电压的。
回复
tian.heng
2011年08月06日 09:54:48
17楼
解释楼上:在同一电源供电的几个电工设备中,不容许一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地..说的是几个设备
而像这种情况,不是单纯的保护接零和保护接零.比较接近重复接地.

[ 本帖最后由 tian.heng 于 2011-8-6 10:02 编辑 ]
回复
njcmty
2011年08月06日 11:09:18
18楼
怎么用感应电笔测试。那个东西部准。10伏电压都有可能显示220.万用表测量才准。一般有电流的情况下都会有电压,但是有电压的时候不一定有电流。所以你的这种情况我看一个是电机的外壳设备漏电或是感应电,还有一个就是你的等电位问题。
回复
q_l407
2011年08月06日 12:40:44
19楼
人体安全电压是36V,谢谢。
回复
chefushe
2011年08月06日 13:00:06
20楼
停了电机看电流有没有.如果还有则是其他用电设备的电流经电机的零线形成回路.如电流没了说明电机漏电.应立即处理.
回复
jp5278150
2011年08月06日 13:14:01
21楼
呵呵
回复

相关推荐

APP内打开