为何电机接地线没有电压,但有电流
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年08月04日 19:20:27
只看楼主

公司的一台泵的400V电机(对面是电抗器室),今天用钳形电流表测量如下图所示两个部位(红色圈出的),都有6-10A的电流,用数字验电笔测两处均没有电压。另外一台旁边的备用的电机也是这样。为何有此现象?人接触会不会触电?另外此电动机有保护接地,又有保护接零,是否符合规范?电动机对面的小房间是与1#发电机出线串联的电抗器室(发电机有700A左右的电流)。电抗器门上的锁,数字验电笔能测出有55V或者110V的电压。为何有此现象?人接触会不会触电?

为何有此现象?人接触会不会触电?今天又去测了下停运的2#发电机所对应的泵的电机与电抗器室的门锁,无上面的现象


[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]

201108041913.jpg


201108041917.jpg


201108041915.jpg

免费打赏
suyuanredi
2011年08月05日 10:56:46
2楼
怎么没人知道?
回复
youmeyer
2011年08月05日 10:58:33
3楼
感应电流,
回复
say0715
2011年08月05日 14:50:32
4楼
漏电,有触电危险,好像是因为你和地线同一个电位把,所以没电压
回复
likefar
2011年08月05日 16:10:44
5楼
有漏电危险的 对地还是有电压的,你那对地不是零电位的,可能漏电,也可能是别的设备漏电,接地线带电形成回路。
回复
jiangbo88
2011年08月05日 16:26:12
6楼
不用说了,就是感应电,电工的工具一定要更新,尽量不要使用感应电笔。
回复
humeide
2011年08月05日 18:43:49
7楼
小心了,小心了
回复
xdetect
2011年08月05日 19:19:14
8楼
停机测试的时候还有吗?
回复
suyuanredi
2011年08月05日 19:40:21
9楼

另外一台不运行的发电机,没有此现象
回复
suyuanredi
2011年08月05日 19:40:54
10楼

为何不要使用感应电笔?
回复
ah1979
2011年08月05日 20:00:23
11楼
在普遍的电网中,零线的电压并不是绝对为零的。你所测量到的电流是零线上所带的电压通过设备外壳入地所产生的,通常情况下人体与其接触不会触电。因为这个电压一般都低于人体安全电压38V,因为该电压低,所以你用试电笔是量不到的。
至于你后边提到的关于电抗器门锁带的电就要小心了,很可能是柜门与内部的接地连接线断掉了活塞接触不良。必须切断电源进行处理后才能确保安全。
回复

相关推荐