双通道的洁净手术部, 两个通道都需做净化吗?上面的污物通道不做净化可以嘛?为什么,希望可以求解

双通道的洁净手术部, 两个通道都需做净化吗?上面的污物通道不做净化可以嘛?为什么,希望可以求解

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
fannice520
2011年08月05日 09:21:24
2楼
污物通道是手术室完毕后才使用的,一般是不做净化,对于那种正负压切换的手术室,要设置前室和后室
回复
lingxing1
2011年08月05日 14:11:23
3楼
如果是清洁走廊的话,按规范要求是要做30万级净化的。
回复
tangwen666
2011年08月05日 14:32:33
4楼
首先设计是否明确做净化,按规范都要做净化。
回复
chenxi8866
2011年08月05日 18:26:34
5楼
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2002 ,污物走廊属于清洁走廊,空气洁净度达到IV级别即可,也就是满足10万级别即可。
回复
xxw135
2011年08月06日 11:14:14
6楼
清洁走廊和污物走廊其实是一个概念好多人都被误导了,他的作用都是用来传送污物器械的通道,按要求是要做三十万级别的,好多公司报价为了降低成本忽悠甲方减少净化方案,如果不做净化,医护人员的工作流程也很不合理,不过现在的行业真正能做到合理净化流程的不多,至少我见到的没有一家,每个项目都有不足的地方,不是因为技术,而是因为净化本身的意义。越发展越糟糕
回复
techie_co
2011年08月08日 10:20:46
7楼
污物走廊按照规范要求必须做30万级的净化,而且必须与洁净走廊分开设置空调系统。
回复
xwt58
2011年08月08日 15:28:00
8楼
污物走廊和清洁走廊差不多的意思吧,一般做30万级(Ⅳ级)净化,按规范可以做净化风机盘管,也可以做全空气净化,做全空气时应与其他洁净区域分开设置AHU。洁净走廊是10万级(Ⅲ级),必须做全空气净化。
回复
滴滴哒哒
2011年08月09日 08:31:10
9楼
污物走廊和清洁走廊一样的概念,但和洁净走廊不同,《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2002 明确规定,清洁走廊为IV级辅助用房分级,洁净走廊为III级辅助用房分级,都是必须要做净化的。
有些业主为了节省资金,尽量考虑省去或者直接用风机盘管来做。我在设计的时候见过很多次。在一些县级医院,有的甚至手术室就用风盘,只考虑验收的时候通过就好了。
建议还是要在一套完整,规范的设计基础上,再去做那些不标准的设计。否则就是对本身的不负责任,对自己将来的学习之路造成影响。
回复
jesslee887
2011年08月10日 19:37:34
10楼
呵呵,学习了
回复
yangchunbo23
2011年08月12日 11:16:32
11楼
要做的,30万级