机组送风状态点的确定
lhx720500
Lv.3
2011年08月04日 15:10:13
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
各位同行: 请教一个问题:假如某个需要进行空气处理的房间热湿负荷不确定,那我如何才能确定送风状态点呢?是不是意味着我的送风状态点只能大概估一个呢?谢谢各位
各位同行:
请教一个问题:假如某个需要进行空气处理的房间热湿负荷不确定,那我如何才能确定送风状态点呢?是不是意味着我的送风状态点只能大概估一个呢?谢谢各位
免费打赏
wangyufang1314
2011年08月04日 16:22:18
2楼
我在学校里面都是送风状态点什么的,工作了发现人家都用估的,一平米100千瓦。然后就选风机了,选100千瓦的风机就好了。这个屋子就弄完了。
回复
wangyufang1314
2011年08月04日 16:23:12
3楼
不好意思打错了100W
回复
mingtian0363
2011年08月04日 16:56:26
4楼
不要去估算吧 现在审图公司 顾问公司都要你拿数据出来 你不计算 到时候麻烦死
回复
panzhengxiongwj
2011年08月04日 21:02:24
5楼
送风点取决于,你的设备
回复
lhx720500
2011年08月06日 21:37:04
6楼
机组的出风状态点我是可以确定的,但是如何沿着热湿比线到达室内状态点,我觉得这个一般是保证不了的,除非你精确知道室内的热负荷与湿负荷,而且室内的一些密封条件什么的根本保证不了,所以这个问题一直困惑着我,在做方案的时候不能非常肯定的确定送风状态点,你说该如何解决