10kV母线压变用四个(一次侧:四个接成星形,其中三个端部接ABC母线,剩下一个端部接地),据说这样连接是为防止谐振,不知道是不是这样,其二次侧该如何接线?
10kV母线压变用四个(一次侧:四个接成星形,其中三个端部接ABC母线,剩下一个端部接地),据说这样连接是为防止谐振,不知道是不是这样,其二次侧该如何接线?
免费打赏
xgxs
2006年10月31日 14:37:04
2楼
我自己来回答
二次侧接法为:ABC三只压变的第一组二次绕组与接地的那只压变(即O相压变)的二次绕组的连接方式与其一次侧的接法相同,其中,中性点引出作为原三压变方式的二次零序电压;ABC三只压变的第二组二次绕组接成闭口三角形来增强抗谐振能力。