10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?

10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?
免费打赏
fengci1
2011年08月11日 23:15:17
12楼
爬电距离应该修正
回复
luxaq
2011年08月12日 09:44:15
13楼
首先确定绝缘水平,10KV雷电冲击75KV,海拔修正系数Ka=1/(1-H*0.0001)=1.5,因此此时雷电冲击应达到75*1.5=112.5,与国标规定的20KV雷电冲击水平125KV接近。所以一般成套厂就按照20KV来设计,当然PT还是要选10kv电压的,只是外绝缘要满足20KV等级。
具体请参考GB 311.1 和IEC 60071.1
回复
daixianfu
2014年09月15日 16:07:28
14楼
参照高原电工电子产品 第一部分(GB/T20626.1-2006)的电气间隙修正系数,见表: VKE{)6TD7(O}%9V@FKH`BPW.jpg市面上的高压配电柜应该都是安装1000M的海拔为基准设计的吧?
回复
daixianfu
2014年09月15日 16:12:12
15楼
耐压试验同样可参照此标准,见表 5OSW`H`[YR9D0}ODTI[%L6X.jpg,支持请给分:)
回复
wangxf
2015年08月24日 10:40:45
16楼
看一看,学习学习!
回复
wangxf
2015年08月24日 11:37:11
17楼
严重赞同daixianfu的说法,GB/T20626.1-2006阐述得很清楚!鼓掌!
回复
wjq215
2015年09月09日 18:08:23
18楼
直接用24kv的不就可以了