【求助】10kV 海拔4300米相间距应该是多少?
hgy_811
hgy_811 Lv.2
2011年08月04日 13:04:00
只看楼主

10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?

10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?
免费打赏
songmingba
2011年08月04日 14:33:12
2楼
平常的高压柜是以海拔不超过1000M设计的
高海拔的电气间隙按海拔每增加1000M,间隙加大10%、
有些人按125*(1.0+0.1+0.1+0.13)=166.25是错误的。125不是基础,每海拔1000m应在上一级的基础上+10%。
即:4300=((((125mm*1.1)*1.1)*1.1)*1.03)=188.5mm。
爬电距离按II级污秽来设计,10KV*20MM/KV=200mm。不放心的话可以选250mm的爬距的绝缘子和传感器。
回复
dylan3940
2011年08月04日 15:28:03
3楼
海拔超过3000m,用24kV的柜子代12kV的
回复
h5316
2011年08月05日 10:38:34
4楼

同意
回复
qq308552452
2011年08月05日 14:34:26
5楼
原来海拔高了 ,相间距离还不一样啊,一直在平原丘陵还不知道呢。
回复
zlj5165
2011年08月05日 16:01:28
6楼
180够了,我们都是按这个做的。
回复
lhp95
2011年08月05日 17:21:37
7楼
网友:

汤继东的最新成套技术一书上高原开关柜的研制一节讲得详细。

我们上几个月做了3000M高压开关柜,拉萨的,已送电投运。KYN28C-12
回复
shell207
2011年08月06日 15:59:30
8楼
这也可以?哪个厂家?
回复
yuan530709
2011年08月10日 18:50:45
9楼
路过,学习了
回复
nisin1984
2011年08月10日 23:04:31
10楼
各位高手,哪个标准有这个高海拔电气间隙的计算方法?
回复
binggossss
2011年08月11日 13:20:37
11楼
支持支持!!!!
回复

相关推荐

APP内打开