10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?
10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?
2楼
平常的高压柜是以海拔不超过1000M设计的
高海拔的电气间隙按海拔每增加1000M,间隙加大10%、
有些人按125*(1.0+0.1+0.1+0.13)=166.25是错误的。125不是基础,每海拔1000m应在上一级的基础上+10%。
即:4300=((((125mm*1.1)*1.1)*1.1)*1.03)=188.5mm。
爬电距离按II级污秽来设计,10KV*20MM/KV=200mm。不放心的话可以选250mm的爬距的绝缘子和传感器。
回复
3楼
海拔超过3000m,用24kV的柜子代12kV的
回复
4楼
同意
回复
5楼
原来海拔高了 ,相间距离还不一样啊,一直在平原丘陵还不知道呢。
回复
6楼
180够了,我们都是按这个做的。
回复
7楼
网友:
汤继东的最新成套技术一书上高原开关柜的研制一节讲得详细。
我们上几个月做了3000M高压开关柜,拉萨的,已送电投运。KYN28C-12
回复
9楼
回复
10楼
各位高手,哪个标准有这个高海拔电气间隙的计算方法?
回复
11楼
回复