作设计时遇到的几个问题,请教高手
njujf
njujf Lv.2
2003年05月11日 20:19:37
只看楼主

1、对硝火栓系统,屋顶设气压给水设备需不需要压力开关连锁启动消防泵,难道用启动按钮就可以了吗? 2、高规规定超过水泵结合器的接力范围(消防车50m水柱)时,就不设水泵结合器,但是我们经常看到并联给水时,高区上经常接着水泵结合器,这是为什么?(喷规上明文规定:超过水泵结合器供水范围时,需要设接力装置。) 3、就喷淋系统而言,屋顶设气压给水设备需不需要压力开关(不是指报警阀上的压力开关)连锁启动喷淋泵,我个人认为不需要连锁启动,因为报警阀不开,启动没有用。

1、对硝火栓系统,屋顶设气压给水设备需不需要压力开关连锁启动消防泵,难道用启动按钮就可以了吗?
2、高规规定超过水泵结合器的接力范围(消防车50m水柱)时,就不设水泵结合器,但是我们经常看到并联给水时,高区上经常接着水泵结合器,这是为什么?(喷规上明文规定:超过水泵结合器供水范围时,需要设接力装置。)
3、就喷淋系统而言,屋顶设气压给水设备需不需要压力开关(不是指报警阀上的压力开关)连锁启动喷淋泵,我个人认为不需要连锁启动,因为报警阀不开,启动没有用。
njujf
2003年05月12日 12:01:09
2楼
呜呜,怎么每人回答阿
回复
njujf
2003年05月21日 18:39:16
3楼
是不是问题太简单了?
回复
yxj
2003年05月21日 18:54:11
4楼
问题1:不需要压力开关连锁启动消防泵,在水泵出口安装电接点压力表来自动启动(上限起、下限停)。
问题3:同上!
回复
yuwei
2003年05月21日 20:11:18
5楼
第二:高区的水泵接合器是往中间转换水箱送水的。
回复