如图:电压互感器的二次侧为啥要先接小车工作位置的行程开关?
如图:电压互感器的二次侧为啥要先接小车工作位置的行程开关?
2楼
坐等高手解答!
回复
3楼
如果没接S8、S9,PT车由试验位置推入工作位置的过程中,一次回路上梅花触头接近静触头,但是还没有咬合,梅花触头受一次回路感应会带高压电,但是还达不到额定电压,这时候PT的二次侧都已经有电了,这样的电压信号是不准的,不准的电压信号传入电压小母线,其他柜取用电压信号就会出现计量测量不准,保护误动作的情况,虽然这段时间很短,动触头一旦和静触头咬合,电压信号正常,但是后果已经造成。
接入S8、S9,只有在PT车完全到工作位置后二次侧电压回路才接通,这时候一次侧肯定完全接通,电压信号是正常的,如果PT车没有完全到工作位置,电压回路断开,不会出现不正常的电压信号。
所以电压回路必须接入手车底盘车辅助点。
回复
4楼
但是楼主那电流回路也串了工作位置接点啊?
回复
5楼
多谢您的回复,受教了。
回复
6楼
第三个是开口三角形,是零序电压,不是电流。呵呵
回复
7楼
道理是对的,但是在具体施工的时候很多工程都是没有串点的,并没有什么不利影响,这个是否有具体的要求
回复
8楼
dylan3940 发表于 2011-8-4 12:38 如果没接S8、S9,PT车由试验位置推入工作位置的过程中,一次回路上梅花触头接近静触头,但是还没有咬合,梅 …高人!!!
回复
9楼
防止返送电
回复
10楼
说白了就是确保只有手车在工作位置的时候才能有母线电压输出
回复