指南中砌体部分遇到的问题
yanyuan688
yanyuan688 Lv.3
2011年08月03日 17:31:34
只看楼主

在施老师专业考试的复习指南中,砌体部分遇到了一些疑惑和问题,提出来希望大家一起讨论下。1、667页,例6.2.16中,墙截面积为0.24平方米小于0.3,按照规范3.2.3-2理应乘以调整系数(0.24+0.7),可是答案中却没有调整。2、689页,规范5.2.6中,式5.2.6-1中的系数δ2解释说荷载沿墙厚分布均匀时取1.0不均匀时取0.8。是否理解为:垫梁或者垫块宽度若与墙厚相同,则Nl在墙厚分布即算均匀呢?

在施老师专业考试的复习指南中,砌体部分遇到了一些疑惑和问题,提出来希望大家一起讨论下。
1、667页,例6.2.16中,墙截面积为0.24平方米小于0.3,按照规范3.2.3-2理应乘以调整系数(0.24+0.7),可是答案中却没有调整。
2、689页,规范5.2.6中,式5.2.6-1中的系数 δ2解释说荷载沿墙厚分布均匀时取1.0不均匀时取0.8。是否理解为:垫梁或者垫块宽度若与墙厚相同,则Nl在墙厚分布即算均匀呢?
3、725页的例6.4.19题目是否印刷错误,是不是应该是问做法恰当的一项呢?按照规范6.2.5,240的墙大于6m时都应该设壁柱了,A项中的不是更应该设了吗?
4、738页中的例6.5.15,在计算弯矩、剪力、局部压力时过梁的跨度分别用了Lo、Ln、Lo,是不是可以这样理解:弯矩计算的是跨中截面,用计算跨度;剪力计算的是墙内边处梁的剪力,用计算跨度;局部压力是要验算过梁下部墙体的,需要用过梁外边的剪力值,故用计算跨度。不知道是不是这样理解?
5、752页例6.5.29题中,抗倾覆荷载的墙体范围是否正确?按照规范7.4.3,图7.4.3中C图示,不应该是包含挑梁尾端上部45°扩展角范围的吗?
免费打赏
zk8238327
2011年08月04日 17:41:40
22楼
回去好好研究一下·~~~·这个问题有点纠结啊··~~~~~~
回复
yanyuan688
2011年08月04日 18:50:42
23楼
感谢各位大虾们前来捧场,希望大家在讨论中提高,顺利通过注册考试。
回复
yanyuan688
2011年08月04日 18:55:01
24楼
局部受压部分也有乘了调整系数的例题,我觉得9楼的理解有道理,这个题中是取了1m的墙验算的,实际的截面积要大于所选的验算面积,故没有乘面积不足0.3的调整系数。
回复
cg121747886
2011年08月04日 21:12:33
25楼
楼主是考一注还考二注啊,现在才看到砌体的话,时间上能来得急么?我也才刚看完砌体,感觉时间好紧。哦,忘了,说不定你其他规范已经看的差不多了。
回复
yanyuan688
2011年08月04日 22:02:04
26楼
我考二注,现在就剩地基基础了,我是学生,时间比较充裕,还好,我计划留下一个月时间做题。。
回复
ly0029
2011年08月06日 09:40:32
27楼
局部受压部分也有乘了调整系数的例题,个人感觉在这个题中是取了1m的墙验算的,实际的截面积要大于所选的验算面积,故没有乘面积不足0.3的调整系数。是有一定的道理,但是规范明确要求面积不足0.3的调整系数,有的参考书上也都乘了系数,只有确定是连续墙时,才可以不用乘以系数,但是有时题目很难判断是否是连续的墙体。所以一般情况下,个人感觉应该乘以系数。
回复
greynet
2011年08月08日 11:27:10
28楼
混凝土之前还好,之后的部分发现错误比较多,还以为是买盗版书的缘故呢
回复
langliwuhen614
2011年08月08日 12:02:37
29楼
最近我也是看砌体 看的云里雾里的 哎 脑袋不灵光
回复
wkq7221470
2011年08月08日 12:19:36
30楼
规范 是王道
回复
hanshuyong11
2011年08月08日 12:52:47
31楼
以规范为准,但是仔细 看看规范,是否自己的理解是否错了
第一个问题是这样的,它是取1m墙带作为计算单元,该计算单元的面积小于0.3,但是整个墙本来是大于0.3的,只是为了简化取出1m计算,也可以按全长计算,按全长计算时,不折减,那么按1m计算的结果应该与之一致,也应该不折减