干式过电压吸收器被烧的原因是什么?
konggu21
konggu21 Lv.4
2006年06月07日 11:31:11
只看楼主

我们单位里共有七台高压手车式断路器,现在已有两台手车的过电压吸收器烧毁,现将其中一台的的烧毁图片发出,大家看看什么原因造成的。

我们单位里共有七台高压手车式断路器,现在已有两台手车的过电压吸收器烧毁,现将其中一台的的烧毁图片发出,大家看看什么原因造成的。

1149651058914.JPG

konggu21
2006年06月07日 11:33:58
2楼
还是被烧毁的过电压吸收器
回复
konggu21
2006年06月07日 11:35:46
3楼
这是第二个,第一个烧的已经没法看了,只是一堆废物,整个外壳和绝缘柱全部没了。
回复
tcchezhong
2006年06月07日 12:19:25
4楼
请简述过电压吸收器原理.
现在类型很多,不同的类型其原理是不一样的.
回复
konggu21
2006年06月07日 17:37:35
5楼
  我们用的过电压吸收器是阻容式的,而我们的断路器是真空断路器,而真空断路器大家都知道,在分断与闭合时会产生较大的冲击电流,而阻容式的过电压吸收器会在真空断路器分断与闭合时吸收断路器所适放的冲击电流,然后再由内置的电容缓慢的将吸收的电流释放到大地,这样就保护了后面的设备如变压器或其它设备。这就是阻容式过电压吸收的主要作用。
  而我们单位的两个被烧毁的过电压吸收器均是在设备正常使用时损坏的。所以到底是因为什么原因损坏一直搞不清楚,只能怀疑是设备质量问题。我们单位使用的过电压吸收器型号是:LG 12-0.1/100-1型,主要参数是:工作电压 12KV;电容量 0.1μF;电阻 100Ω。请各位发表一下自己的看法。谢谢....
回复
konggu21
2006年06月07日 17:44:23
6楼
  我们曾经试过使用阀型避雷器替代过电压吸收器,可是所造成的后果是,变压器的电阻式温度计被冲击电流击毁,还要换新的,也不贵,就800多元,这次击毁温度计是第一次送电的结果。可是如果再送几次击毁的恐怕就不只温度计了,连后面的设备也击毁或损坏就麻烦大了。要是再带上变压器的话那我直接可以回家了。
回复
tcchezhong
2006年06月08日 08:25:50
7楼
供参考:
阻容回路发热,引起烧毁。
过电压吸收器换成带间隙的阻容式过电压吸收器,ZR10型。正常运行时,过电压吸收器无电流通过。
你那种过电压吸收器,相当于ZR1。后来出了ZR3,现在是ZR10的了。
回复

相关推荐

APP内打开