大家看看我们做的配电箱怎么样?有没有什么问题?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-3 10:27 编辑 ]

大家看看我们做的配电箱怎么样?有没有什么问题?

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-3 10:27 编辑 ]

DSCF0023.JPG


DSCF0305.JPG


DSCF0304.JPG

免费打赏
teamorain
2011年08月04日 16:15:57
12楼
回复
tangwen666
2011年08月04日 16:18:27
13楼
第一张图接地排应该接黄绿双色线,开关间不能跳线。
第二张图在开关后面的二次线应该缠整齐,沿支架敷设。
回复
xxpowerljb
2011年08月04日 16:24:58
14楼
哪个标准说不让跳线啊,请指教
回复
gabgyso
2011年08月04日 16:25:09
15楼
路过
回复
qq308552452
2011年08月04日 16:49:00
16楼
铜排热缩管为什么不剪成一样长的呢,长的长短的短。
回复
xukaianna
2011年08月04日 17:38:05
17楼
感觉还不错,因为我配线很不好,比我配的好。
回复
hgq21102
2011年08月04日 18:46:17
18楼
从结构来要是俺来做第二门就做全它(也可分成上评下二门,那明铰链转成暗铰链比较美观),第二门开开关操作孔
回复
chengyonxiang
2011年08月04日 20:09:56
19楼
浪涌好像装得太高了。
回复
shuierqing
2011年08月04日 21:02:38
20楼
我只能说很一般啊,看不出哪里优秀来。。。。。
回复
dongge6666
2011年08月04日 21:21:35
21楼
第一张图线路不太合理。有点乱。开关可以并线。但要并整齐哈。还有零地排往下方按就合理一些了。接地线要用双色线。还有你这个是属于零设箱的几级箱啊。不合规范哦。下边的图没有安装完,是防雨控制箱。过门线应加缠绕管和过门接地线一起放下去。浪涌放下面更合理。还有不明白。你们内门采用镀鉻铰链。咋个外面却采用外铰链呢?是否考虑用内铰链要好些呢?
回复