现在市场上有一种三联供的机器,全热回收型的,夏天制冷全热回收。可以免费制取生活热水,现在我有一个酒店正好需要做中央空调和热水,建筑面积9850平方米,一层层高5米,2层以上均为3.5米,共8层,热水需求量约为40吨,我想我一下各位专家,就我这个酒店的情况,怎么选配三联供机组,如何做一个最节能的方案?或是我提供的信息够不够全,不够全我再给,请各位专家指示!
现在市场上有一种三联供的机器,全热回收型的,夏天制冷全热回收。可以免费制取生活热水,现在我有一个酒店正好需要做中央空调和热水,建筑面积9850平方米,一层层高5米,2层以上均为3.5米,共8层,热水需求量约为40吨,我想我一下各位专家,就我这个酒店的情况,怎么选配三联供机组,如何做一个最节能的方案?或是我提供的信息够不够全,不够全我再给,请各位专家指示!
2楼
三联供机组是那种可以制冷、制热、生活热水三种功能的设备吧!如果选型的时候,个人建议以热水的需求量为选型标准,这样会比较节省初投资!
回复
3楼
你们酒店的面积比较大,制冷和采暖可以采用风冷模块。热水系统用热泵热水机组运行费用最低。至于您考虑热泵的夏季热量回收从理论上说没问题,实际工程运用中只有在小型别墅项目里有运用,大型系统不适合。我们目前正在操作一个8500平方米的酒店项目,跟你的项目类似。我们还有个优势就是运用风冷热泵冬季带地暖,无论从舒适度还是节能角度都比较成功。目前在青岛有比较成功的案例。酒店热水我们有40吨的案例,更有热泵和太阳能联合制取热水的成功案例。欢迎垂询:QQ:360390923
回复
4楼
空气源三联供机组选型
负荷计算:
1、空调主机全部采用“空气源热泵三联供”系 统,应该按照夏季制冷或冬天制热二者之中的最高负荷来选取设备。其中,冬季制热量由采暖负荷和卫生热水负荷之和来确定。
2、当供暖部分采用“空气源热泵三联供”系统,应该按冬季制热量由采暖负荷和卫生热水负荷之和来确定。
回复
5楼
你有图纸没有啊?你可以把建筑图纸发过来,我帮你详细设计一下拉
回复
6楼
回复
7楼
有啊,你是厂家的嘛?什么品牌的?我怎么发给你?
回复
8楼
根据酒店的热水的使用情况即可!
回复
9楼
芬尼克兹---近年来和很多快捷连锁酒店都有合作。如汉庭,速8,假日之星等等。
回复
10楼
是的
先考虑热水
再根据空调负荷、三联供所提供的冷负荷来确定空调机组
回复
11楼
对于酒店,先考虑热水用量比较经济
回复