消防栓最不利点选取的几点疑惑?
msq1981
msq1981 Lv.2
2003年05月09日 21:01:13
只看楼主

我们校核消防栓水压时,最不利点到底应该取最高层消防栓,还是屋顶的试验消防栓,高规上说要保证试验水枪10米水柱,既然屋顶都保证了,那其它的也都能保证呀。如果取试验消防栓为最不利点,那屋顶水箱岂不是都要加加压装置了。请大家多多指教!

我们校核消防栓水压时,最不利点到底应该取最高层消防栓,还是屋顶的试验消防栓,高规上说要保证试验水枪10米水柱,既然屋顶都保证了,那其它的也都能保证呀。如果取试验消防栓为最不利点,那屋顶水箱岂不是都要加加压装置了。请大家多多指教!
免费打赏
ajchen
2003年05月10日 09:03:34
2楼
试验消火栓不是最不利消火栓~
回复
yn-lzh
2003年05月10日 11:34:20
3楼
应为最高层消火栓。
回复
msq1981
2003年05月10日 13:46:56
4楼
谢谢各位!不知道这样行不行,对于水箱我们选最高层消防栓,而对于水泵我们选试验消防栓,毕竟试验消防栓的一个作用是检验水泵能不能正常启动。这只是我个人的一点愚见,请大家多多指教!
回复

相关推荐

APP内打开