XGN15-12真空断路器柜求助:VD4+JN15+GN30带电距离怎样放都不够~VD4+JN15+GN30,带1PT布置带电距离怎样放都不够!是不是XGN15-12真空断路器柜都是要全绝缘的?因同事做到一半就抄了老板,领导就把这项目转给了我(俺入这公司还不到二个月,公司这种柜又完全无基础的)~求助中~最好有前辈能给些总装图参考下~先谢谢谢了~俺花了三画了总装先给大家指点下~~
XGN15-12真空断路器柜求助:VD4+JN15+GN30带电距离怎样放都不够~
VD4+JN15+GN30,带1PT布置带电距离怎样放都不够!是不是XGN15-12真空断路器柜都是要全绝缘的?
因同事做到一半就抄了老板,领导就把这项目转给了我(俺入这公司还不到二个月,公司这种柜又完全无基础的)~求助中~
最好有前辈能给些总装图参考下~先谢谢谢了~俺花了三画了总装先给大家指点下~~
2楼
这个柜型是XGN2-12固定封闭式环网柜而不是XGN15-12,此柜型较高较大而且隔离开关和固定式真空短路器的闭锁较为麻烦,一定出线问题不好维修,现在已经逐步退出市场了。
回复
3楼
选择侧装式断路器
我们经常做这样的柜
回复
4楼
环网柜一般不是内装负荷开关吗?此处怎么成了断路器啊?
回复
5楼
回复
6楼
干脆你做成中置柜的样子算了,又不带负荷开关,干嘛非要做成XGN15啊,等下联锁也弄死你了。
回复
7楼
没问题 ,是这样的,关键是联系个好壳体厂多请教,问题全解决!
回复
8楼
楼主图纸模拟的不对,你说用VD4断路器,极间距怎么是275?断路器外形就没弄对,模拟的再准有啥用?
回复
9楼
偏远地区还是又用的,里面的空间很足啊,不会不够用。
回复
10楼
此题存在以下问题:
1、XGN15-12柜为SF6负荷开关环网柜,非真空断路器柜
2、上隔离刀的操作机构没有,VD4断路器如此安装柜宽750mm是不够的。
3、柜深为940mm,很明显,也是不够的。
4、柜高为1900mm,还要装电压互感器+接地刀,还是不够。
5、仪表室的深度不到200mm,如何安装微机综合保护装置。
综上所述:此柜设计成这样不是你的错,但是如果真得做出来了那就是你得罪过了。
建议如下:
柜型我暂且不强调你一定得用什么柜型,
但是柜体尺寸建议更改为900mm*1200mm*2200mm,请一定要参照国家相关标准来设计。
回复
11楼
此方案完全可以做出来,把高度提高100,断路器也跟着上提100,所有问题就解决了
回复