奉上工地新鲜照片,拜请各位评点
weizhuofuwzf
2011年08月02日 14:36:55
来自于工地图片
只看楼主
SAM_1221.JPG SAM_1222.JPG SAM_1223.JPG SAM_1224.JPG

SAM_1221.JPG


SAM_1222.JPG


SAM_1223.JPG


SAM_1224.JPG

免费打赏
weizhuofuwzf
2011年08月02日 16:15:18
2楼
SAM_1226.JPG SAM_1227.JPG SAM_1228.JPG SAM_1229.JPG SAM_1230.JPG SAM_1231.JPG SAM_1232.JPG SAM_1234.JPG
回复
寒冬
2011年08月02日 17:02:01
3楼
土建专业不敢说,但是感觉安装有些问题,电缆线比较乱,电箱子也是不合格,管理不好,排水怎么都有存水弯,外面还可以!
回复
tangwen666
2011年08月03日 18:46:43
4楼
1、止水螺杆的止水片不能焊在螺纹杆上,止水片位置应是一级圆钢。
2、电焊工操作时应戴好绝缘手套。
回复
tangwen666
2011年08月03日 18:49:30
5楼
1、配电箱箱内联线不规范。
2、一闸控制多台设备,违反建筑临时用电规范JGJ46-2005
3、用电线设备私拉乱接,开关无回路标志。
4、电箱箱体无接地线
回复
liuqiang1006
2011年08月03日 19:23:00
6楼
配电箱内接线乱
回复
nevezh
2011年08月03日 20:18:10
7楼
配电箱内的相线怎么是同一种颜色!?
回复
xcmyqq
2011年08月03日 21:26:16
8楼
110排水管带存水弯的,第一次见,其它的是施工现场临时用电,各向电的颜色没有分开
回复
gujunwei2010
2011年08月03日 23:47:47
9楼
配电线路有点乱了,要整改
回复
zal794198
2011年08月04日 09:13:48
10楼
谢谢分享图片
回复
a841404
2011年08月04日 09:39:59
11楼
就是啊,感觉水不是很专业啊,看见上面的说110的有弯,还有感觉设计方也做的不好,施工的也没用顺水三通