2楼
回复
3楼
土建专业不敢说,但是感觉安装有些问题,电缆线比较乱,电箱子也是不合格,管理不好,排水怎么都有存水弯,外面还可以!
回复
4楼
1、止水螺杆的止水片不能焊在螺纹杆上,止水片位置应是一级圆钢。
2、电焊工操作时应戴好绝缘手套。
回复
5楼
1、配电箱箱内联线不规范。
2、一闸控制多台设备,违反建筑临时用电规范JGJ46-2005
3、用电线设备私拉乱接,开关无回路标志。
4、电箱箱体无接地线
回复
6楼
配电箱内接线乱
回复
7楼
配电箱内的相线怎么是同一种颜色!?
回复
8楼
110排水管带存水弯的,第一次见,其它的是施工现场临时用电,各向电的颜色没有分开
回复
9楼
配电线路有点乱了,要整改
回复
10楼
谢谢分享图片
回复
11楼
就是啊,感觉水不是很专业啊,看见上面的说110的有弯,还有感觉设计方也做的不好,施工的也没用顺水三通
回复