抽出式和抽屉低压开关柜的区别
185xfq
185xfq Lv.2
2006年06月06日 14:41:39
只看楼主

请教大侠,内容如题,还有BLokset是什么柜体啊

请教大侠,内容如题,还有BLokset是什么柜体啊
免费打赏
shaofuqiang1958
2006年06月17日 00:12:18
22楼
抽出式是指开关由2部分组成一部为断路器一部为为抽出式系统.电流互感器.和其他元件固定安装.抽屉柜是一个出线单元的全部电器元件都在一个抽屉里.同样容量的抽屉可互换.
回复
zhujun_522
2006年06月17日 00:30:55
23楼
这个问题我来回答一下大家

其实这两种柜子是有区别的
抽出式低压柜 没有抽屉 他的断路器是特别的和普通断路器有所区别 他是直接插到母线上的 而不是通过抽屉,所以比较灵活 打个比方如果我现在要把125的开关换成250的 我可以把把125的卸下 直接把250的插上去就可以了
而如果你用的是抽屉式的话 因为抽屉的大小已经成型 所以你不能换的!
这种柜子还是不错的 我用过几次,他的确是施耐得的一个柜型
回复
xinxirong
2006年06月17日 08:50:34
24楼
MNS抽屉式开关柜只能装框架式断路器吗?C65N不能安装吗?
回复
lgnsiemens
2006年06月17日 10:20:18
25楼
大家好,前面楼主说到GCK,GCL,GCS,在外观上看不出什么区别呀,不过PGL和GGD。有明显的区别呀,
回复
sumlee2069
2006年06月17日 16:15:46
26楼
抽出式低压开关柜就是抽屉式,固定式低压开关柜指内部开关元固定安装,抽屉式开关柜是内部开关装于一个抽屉单元中(框架开关用抽屉式结构),或者整个抽屉可以抽出。
回复
fengkeming
2006年06月22日 11:27:37
27楼
抽出式可以没有抽屉,维修时直接把断路器抽出,而抽屉式是将1个回路(包括:断路器\互感器\表计等)安装在一个抽屉内,维修时将抽屉抽出
回复
han2003
2006年06月22日 12:30:56
28楼
GGD3型就是抽出式开关
回复
zhujun_522
2006年06月22日 12:49:20
29楼
相信我就听我的
回复
q327171000
2006年06月22日 18:01:54
30楼
低压柜有固定式和抽屉式两大类。抽屉式柜常用型号有:GCK,GCL,GCS等。抽屉式低压柜柜体和抽屉单元为组合装配式结构,抽屉和门及主要部件均由模具冲压加工,抽屉及其它零部件均采用镀锌和钝化处理,柜体和抽屉外形美观,抽屉单元尺寸精度高,互换性好,能安装回路数多。由于抽屉式柜深度为1000mm,造价比固定式低压柜高10%~20%。如果经济条件好的地方可选用。另一种方式是开关选用抽屉式,柜体选用固定式的低压柜。现在固定低压柜柜型有两种:PGL和GGD。
回复
q327171000
2006年06月22日 18:04:39
31楼
我发贴发不了
问大家一个问题?
1P、2P、3P、4P的意义?为什么照明的有1P ,插座回路就用2P,三相电机有4P?
为什么要这么用?
请那位老师指教!
先谢过了。
回复

相关推荐