变频调速分区供水设计中,水量太小,主副水泵选不出,请高手给一个解决办法?
lanxuanyu
lanxuanyu Lv.3
2003年05月09日 08:18:20
只看楼主

变频调速分区供水设计中,水量太小,主副水泵选不出,请高手给一个解决办法?是否可以三区共同用同一水泵机组供水,我的三区流量分别为6.39立方米/小时,4.54立方米/小时,4.54立方米/小时.

变频调速分区供水设计中,水量太小,主副水泵选不出,请高手给一个解决办法?
是否可以三区共同用同一水泵机组供水,我的三区流量分别为6.39立方米/小时,4.54立方米/小时,4.54立方米/小时.
免费打赏
liuchuan
2003年05月10日 00:24:56
2楼
可以,但要加降压阀
回复
万开hjm
2003年05月13日 12:24:01
3楼
不可共用!不用小流量泵!
回复
auto2003
2003年05月13日 14:15:35
4楼
看来大家都是变频器用户,我们是日本日立变频器代理商,价格优惠,技术力量雄厚,可以为您们提供多方位的服务。如有需要请来电垂询010-82627980转622,13911164390 联系人:王先生
北京洋海自动化技术有限公司e-mail:wang@go-well.com.cn
回复
万开hjm
2003年05月15日 19:58:32
5楼
请按40DL选泵一用一备为一区,由于40DL水泵特性曲线用于变频较差,当选高1.5-2级的为主泵工况好。希望你满意。