玻纤风管是否适用于大型超市
bluephoenix
2006年06月06日 13:50:37
来自于中央空调
只看楼主

目前有个超市项目,甲方要用玻纤风管,风压800Pa,风量45000立方/小时,最大管尺寸为3500mmX800mm,在我感觉中玻纤的受压不行,大概500Pa左右,且作大管也存在施工难度,并且有玻纤飞出,怕对超市的食品区造成影响。听说国家大剧院和广州大学城有用玻纤风管,都出了问题,不知各位大大有没有用过,是否出现过上述问题,提供一些工程实例以供参考,谢谢!

目前有个超市项目,甲方要用玻纤风管,风压800Pa,风量45000立方/小时,最大管尺寸为3500mmX800mm,在我感觉中玻纤的受压不行,大概500Pa左右,且作大管也存在施工难度,并且有玻纤飞出,怕对超市的食品区造成影响。听说国家大剧院和广州大学城有用玻纤风管,都出了问题,不知各位大大有没有用过,是否出现过上述问题,提供一些工程实例以供参考,谢谢!
pxyong2008
2006年06月06日 14:38:08
2楼


同意楼主的看法.
回复
xiamengaote
2006年06月10日 21:42:02
3楼
用酚醛复合风管比较适合大超市,有兴趣可以和我联系13632588489
回复
shy006
2006年06月21日 11:06:57
4楼
其实酚醛应该是个不错的选择,不过要注意风管的内部加固
回复
bluephoenix
2006年06月27日 14:55:59
5楼
酚醛材料以前有用过,主要还是比较容易掉渣,粘胶和组装时还是比较麻烦,另外就是铝箔比较容易脱
回复
nanflying1179
2006年07月07日 10:54:50
6楼
嘿嘿,是他安装技术有问题
我一直用这个,从来没有出现过问题
回复
hshg
2006年07月14日 16:39:59
7楼
试试挤塑板风管,我觉得行
回复
realjeland
2006年07月14日 17:13:26
8楼
不能用
回复
hshg
2006年07月16日 11:21:34
9楼
给个不能用的理由
回复
shaohuizhang919
2006年07月16日 17:36:03
10楼
不管你怎么清理吊顶,玻纤风管在安装后总会有残余物留在吊顶内.大型超市肯定用不得这种材料.
回复
qujiangxian
2006年07月17日 10:33:17
11楼
挤塑板风管,可靠,美观,耐用