发电机无功突变、调节不起作用?
niujunbo
niujunbo Lv.2
2006年06月06日 11:13:13
来自于电站工程
只看楼主

在可控硅控制发电机,15MW机组无功突然反指,调节不起作用,联络线开关低电压掉,发电机所有表记回零,但发电机主开关和灭磁开关都未掉,可控硅保护快熔熔断,更换后正常,不久又出现上述现象.问题出在励磁,但不知在那.

在可控硅控制发电机,15MW机组无功突然反指,调节不起作用,联络线开关低电压掉,发电机所有表记回零,但发电机主开关和灭磁开关都未掉,可控硅保护快熔熔断,更换后正常,不久又出现上述现象.问题出在励磁,但不知在那.
免费打赏
xsd3903
2006年06月07日 08:46:38
2楼
检查转子绝缘情况,有无接地和匝间短路。
回复
beij2008
2006年06月07日 21:01:06
3楼


如果转子接地会有报警的呀~~~
回复
tony8628
2006年06月07日 22:19:30
4楼
转子匝间短路?
回复