这是一个按扭控制起停的程序,现在我在三菱LLT软件上模拟。却怎么都不能让Y0停下来,按X0一次,Y0得电,按二次,不掉电,郁闷中,请教前辈些指教一下,是我的软件有错误还是程序有错误,或是我根本就没有操作对模拟软件?LDP X0AND YOOUT M0LDP X0OR Y0ANI M0OUT YOEND
这是一个按扭控制起停的程序,现在我在三菱LLT软件上模拟。却怎么都不能让Y0停下来,按X0一次,Y0得电,按二次,不掉电,郁闷中,请教前辈些指教一下,是我的软件有错误还是程序有错误,或是我根本就没有操作对模拟软件?
LDP X0
AND YO
OUT M0
LDP X0
OR Y0
ANI M0
OUT YO
END
2楼
我顶,我在线等哈
回复
3楼
肯定是错的,应是LDP X0 OUT M0 LD MO ANI Y0 LD Y0 ANI M0 ORB OUT Y0
回复
4楼
应是LDP X0 OUT M0 LD MO ANI Y0 LD Y0 ANI M0 ORB OUT Y0
回复
5楼
用计数器呀!#002
回复
6楼
X0应该用普通常开触点吧
回复
7楼
应是LDP X0 OUT M0 LD MO ANI Y0 LD Y0 ANI M0 ORB OUT Y0
回复
8楼
用 ALT 指令
回复
9楼
我这个是按楼主的思想写的,我用CX-Simulator模拟通过
LD 0.00
DIFD(014) 200.00
LD 200.00
AND 10.00
OUT 200.01
LD 200.00
OR 10.00
ANDNOT 200.01
OUT 10.00
END
回复
10楼
不好意思哈,发了这个帖子就出了工伤,现在才出来,感谢各位了,现在我连LLT都没了,格了盘,好久没用了,
回复
11楼
能不能给我传一个你的三菱LLT软件上模拟软件,我的邮箱是lzhw618@163.com,谢谢你
回复