请教:新做35kV电缆头还未投运就起很大的胞!!
gao2003628
gao2003628 Lv.2
2006年06月06日 09:56:13
只看楼主

是因为充气引起的胞!!还未投运怎么会有气呐??是不是电缆出厂时绝缘气体氮气未放干净??会影响正常运行嘛??

是因为充气引起的胞!!还未投运怎么会有气呐??是不是电缆出厂时绝缘气体氮气未放干净??会影响正常运行嘛??
asmyu@co163
2006年06月06日 10:03:57
2楼
不知道是电缆头的包,还是电缆本体的,如果是本体的可能是在生产的时候采用干法交联时残留的气体,这个肯定有影响,但是问题不大;如果是电缆头的话,可能是制作工艺的问题,采用热缩工艺容易产生问题,但如果仅仅是最外层的护套,后加的没有问题
实际上最终还要看电缆的耐压试验,如果合格了,投运没有问题,35kV应该是直流耐压,到时候看结果了
回复
phu
2006年06月06日 10:49:54
3楼
个人认为较大的可能性为电缆内残留气体没有排空而导致。

对楼上的“采用热缩工艺容易产生问题”有点不理解,请详细解释说明。
回复