发电机中性点经电阻接地
caoweiwei1212
2006年06月06日 09:52:26
来自于电站工程
只看楼主

如题 我想知道那个电阻怎么计算的?

如题 我想知道那个电阻怎么计算的?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年06月06日 11:11:09
2楼
经高阻?低阻?
回复
lizhenbao_jinan
2006年06月06日 11:12:31
3楼
经高阻接地一般是把单相接地电流限制在1~25A(1~10A)
经低阻接地一般是把单相接地电流限制在100~499A
回复
zhujun_522
2006年06月06日 11:19:20
4楼
经高阻和经低阻接地根本是两个概念
楼上怎么把他们放在一起比较,本人觉得较为不妥
回复
zhujun_522
2006年06月06日 11:20:26
5楼
另外你给的范围是不是太大了,是否可缩小一点
或者介绍一下在什么情况下用什么系数
回复
jeefsujun
2006年06月06日 22:25:37
6楼
我也想知道,请教各位!
回复
anold7410
2006年06月06日 23:15:49
7楼
这个问题探讨起来有些复杂,简单来说(都有点麻烦,呵呵):
接地方式的选择涉及定子单相接地电流的限制和动态过电压的问题,另低组接地还有电气制动功能,
提高系统稳定性
传统的笑户线圈能较好的补偿单相接地的电容电流但带来谢正过电压的危险,采用高组接地能限制它在更小
范围,这个向量图一画自然明白。(有一说据动模结果却有显示与笑户线圈差不多0
因为取三次谢波电压的问题,中型点配电变压器变比一般为发电机电压除200伏,二次电阻乘变比的平方就是
所谓高祖地租了。。。如限制单相接地电容电流为不跳闸,平稳转移负荷。。高足。。。
欢迎指正。。。。。
回复
daiyu83
2006年06月07日 15:13:54
8楼
我好象见过用15.87欧的接地电阻
回复
yblood
2006年06月08日 09:31:32
9楼
看来要回家好好看看供电基础了
回复
jeefsujun
2006年06月08日 14:49:08
10楼
不要小气大家分享,好东西要多多上!
回复
xys720812
2006年06月08日 22:30:32
11楼


我见过3欧姆电阻用于发电机组了,且用了好长时间都无间量题啊。
回复

相关推荐

APP内打开