图纸简介: 大酒店中央空调安装工程,一~四层中央空调平面图、冷冻机房及冷却塔水系统工艺流程图、空调机房平面图、水系统立管图。 附件名:20065271148698707153.zip 文件大小:4141K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
大酒店中央空调安装工程,一~四层中央空调平面图、冷冻机房及冷却塔水系统工艺流程图、空调机房平面图、水系统立管图。
附件名:20065271148698707153.zip
文件大小:4141K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看了“大酒店中央空调安装工程”图纸,发表几点看法:
1、图纸遗憾的是没有设计施工说明及设备技术参数表。
2、建议风管支管安装调节阀以调节风量均衡。(图1)
3、图中的所示的“柜式空调机”应该是吊顶暗装式的吧,建议楼主
交待清楚,不细看还以为是立式明装的。
4、另“柜式空调机”接冷冻水管应该安装橡胶软接头、过滤器、闸阀、
还应该有比例积分电磁阀来控制冷水风柜。(图2)
5、海鲜池布置在室内,应适当设排风系统(海鲜有鱼腥味)。洗手间
也应改有排气。(图3)
6、房间及宴会厅没有设新风及排风系统。
回复
3楼
图1
回复
4楼
图2
回复
5楼
图3
回复
6楼
从静压箱出来的风管分支太靠前,最短应距50公分
回复
7楼
是否应该多考虑一下风量VAV节能控制呢?
回复
8楼
方散有270*270这个尺寸的吗?
还有那个放海鲜的地方是不是应该做成负压的来防止腥味外逸!
回复
9楼
方形散流器有270*270这个尺寸
回复
10楼
我做为新手,还不太懂,不过房间及宴会厅应该设新风及排风系统啊
回复
11楼
还没看过,不知道你们说的怎么样,还是下了再参与讨论好了
回复