我在工地看到的采暖穿梁套管壁厚度很薄,我想问对于穿梁的这类套管壁后厚有没有什么规定吗?谢谢!
我在工地看到的采暖穿梁套管壁厚度很薄,我想问对于穿梁的这类套管壁后厚有没有什么规定吗?谢谢!
2楼
我觉得这个问题很好 我也翻了一下相关的资料 的确没有找到关于套管厚度的规定
不过从理论上给你个解释 套管的作用是易于检修 固定管道 防水(立管套管高出楼面) 保护隐私等作用
这些作用都不涉及到套管的强度、刚度问题 所以 没有要求也是合理的 而且还有用镀锌铁皮作套管的呢 只是比较费人工
希望这个解释你满意
回复
3楼
穿梁套管:
就你的问题,个人觉得该套管是因为管道安装需要,如无空间,必需位置.此套管不应具备防水,承重的功能.
一般穿梁套管为预埋,在土建支模时一并施工(套管需于钢筋焊接,已保证精度).
穿梁套管对壁厚无要求.
一般工程中,其他形式的套管有:防水套管,管线过路套管,保护套管.
稍微想一下,就可以明白其用途,和我们是否该关心其壁厚是否有要求了.
回复
4楼
穿粱套管是要预制的,不然会破坏结构的,断了粱的主要筋骨可不是小事。
回复
5楼
3楼说的很好啊,补充一下。防水套管查图集有对止水环的钢板厚度要求
回复
6楼
谁有《防水套管图集》
回复
7楼
一直想买,可是一直都没有买到.不好意思,不能给你了
回复
8楼
管路穿樑和穿牆的意義和解釋及功能都不相同,管穿採用穿樑設計是因為室內完成面淨空間高度不足,才會採用穿樑設計因為穿樑會造成樑的負載減少,所以穿樑設計時必須經結構計算補強結構,如果是穿外牆才須要考慮穿牆套管防水板加強,以防止雨水或地下水延管壁毛吸管原理進入造成滲透水現象.
回复